图纸简介: 一个办公楼地板采暖改造工程,原为散热器采暖,后改为地板采暖。href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4341&firName=%u91C7%u6696%u8BBE%u5907&secclass=4342&secName=%u6563%u70ED%u5668&allCount=118" target="_blank">
图纸简介:
一个办公楼地板采暖改造工程,原为散热器采暖,后改为地板采暖。
href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4341&firName=%u91C7%u6696%u8BBE%u5907&secclass=4342&secName=%u6563%u70ED%u5668&allCount=118" target="_blank">
查看散热器相关资料
附件名:20051271133963009096.zip
文件大小:371K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
为了庆祝“五·一”劳动节,看图说理版块推出大型审图奖励积分活动,原图纸帖子将一部分转移到技术版块。来参与讨论,等讨论完再转回来。请技术斑竹置顶
此贴请勿灌水
(如果活动成功,我们将继续转贴)本贴2006.05.05转回看图说理
回复
3楼
我说两句:
1.第一感觉图面很漂亮,估计出自一纤纤细手,非常佩服。
2.本人感觉盘管间距过于整齐250,300,如果用软件画图,不必如此整齐。
3.边侧,不同朝向应管间距应有所不同。
4.不光同一分集水器管道长度应接近。各集水器管道也最好接近。
顺便把我下的图上传,大家从这里下,就不用花积分了,呵呵
回复
4楼
我简单说几句:
1.这张图应该是用鸿业画的,一层采暖平面图中缺指北针和室内外高差,这是画图的大忌,尤其是对于暖通专业,指北针相当重要。
2.感觉顶层间距偏大。
3.设计说明中热负荷、热负荷指标及流量计算一下对不上,可能有部分有错误。
4.热镀新钢管不用刷防锈漆,设计说明7.5有问题。
5.设计说明中设计依据总得把地面辐射供暖技术规程写上吧。
6.设计说明中7.10规程上是面积超过30平米,图籍上可能是36平米,但个人认为应该以最严格的规范执行。
回复
5楼
谢谢各位的指教!时间比较仓促,所以还是有很多小毛病的,多多指教阿
回复
7楼
各位,有时间看看我的图
我觉得比他的好,呵呵,是不是很不谦虚?
http://co.163.com/forum/content/1638_249534_4.htm
68~71楼
回复
8楼
为什么????我们一般都用PEX管
回复
9楼
1 说明中没有说明 管材的选用等级 壁厚 不合设计深度
2 没有管井大样 不合设计深度
回复
10楼
中间屋子不用这摸密
回复
11楼
1
回复
12楼
顶层间距过大