请教:一栋六层办公楼散热器供暖改地暖进户热交换器如何选择
zhengchengji
2017年05月03日 19:20:13
来自于采暖供热
只看楼主

一栋六层办公楼,4000平米,原为暖气片供暖,甲方想改为地暖,入户换热装置如何选择啊?选择板式换热器,还是热交换机组?哪种方式更好?估算如何选型啊?

一栋六层办公楼,4000平米,原为暖气片供暖,甲方想改为地暖,入户换热装置如何选择啊?选择板式换热器,还是热交换机组?哪种方式更好?估算如何选型啊?
vk3001h
2017年05月04日 10:51:39
2楼
换热机组啊,紧凑省地儿,而且成套设备安装简单。选型更简单,按热负荷选啊。
回复
zhengchengji
2017年05月05日 22:06:19
3楼
谢谢您,比如该楼建筑面积5000平米,按单位面积热负荷70W估算,总热负荷350KW.我直接选热负荷为0.5MW的板式换热机组。一次侧95/70度,二次侧45/40度可以吗?
回复
vk3001h
2017年05月08日 14:55:29
4楼
zhengchengji 发表于 2017-5-5 22:06 谢谢您,比如该楼建筑面积5000平米,按单位面积热负荷70W估算,总热负荷350KW.我直接选热负荷为0.5MW的板式 …如果不报审,这么选可以。如果报外审不行。GB50736-2012第8.11.3有规定,换热器的总容量只能在计算容量基础上增加10~15%的富裕系数。你这个计算350选型500,直接大了43%,铁定过不了关。但是如果你在选型的时候要求采用两套版换并联,每台班换250,这就没问题了。
回复
zhengchengji
2017年05月09日 21:18:01
5楼
vk3001h 发表于 2017-5-8 14:55 如果不报审,这么选可以。如果报外审不行。GB50736-2012第8.11.3有规定,换热器的总容量只能在计算容量基 …谢谢您。我查的手册是14R105《换热器选用与安装》第20页,地面辐射供暖用板式换热器 V28ST/50,热负荷最小是0.5MW。想请教您,从哪里能查到更接近350KW的板换机组型号啊?
回复
vk3001h
2017年05月10日 11:36:04
6楼
zhengchengji 发表于 2017-5-9 21:18 谢谢您。我查的手册是14R105《换热器选用与安装》第20页,地面辐射供暖用板式换热器 V28ST/50,热负荷最小 …网上找换热机组的样本,找个合适的不难。本论坛就有电子样本可查。
回复

相关推荐

APP内打开