图纸简介: 某保健品厂空调系统施工图,图纸包括空调送风平面布置图、空调回风及排风平面布置图、空调机及风口平面布置图、水系统流程图等。查看洁净空调机组相关资料 附件名:20051221133500362790.zip 文件大小:447K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某保健品厂空调系统施工图,图纸包括空调送风平面布置图、空调回风及排风平面布置图、空调机及风口平面布置图、水系统流程图等。
查看洁净空调机组相关资料
附件名:20051221133500362790.zip
文件大小:447K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
1。缺少必要的人物流图,净化分区图。万级,十万,三十万分别是哪里?
2。既然是施工图,风口布置应该标有尺寸标注,便于施工。
3。送风管主管的走向不合理,末端风口的风量还能满足吗?且机组风压没有表现出来。
4。风管标高的标注过于混乱,应该在系统图上标明。
5。在回风图纸上没有必要表示出送风口,这样图纸会更清晰。
6。在各风口缺少必要的风量调节装置。
回复
3楼
下来看看,我也是做净化的,互相学习学习,先支持一下!
回复
4楼
图纸有点问题,不过总体上是不错的,非常感谢。
回复
5楼
献花感谢:call: :call: :call: