图纸简介: 某车间洁净施工图全套。本工程采用三台组合式空调机组对提取车间进行进化,净化空调采用顶送下侧回风,送风经三级过滤。查看组合空调机组相关资料 附件名:200511151132035442146.zip 文件大小:820K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某车间洁净施工图全套。本工程采用三台组合式空调机组对提取车间进行进化,净化空调采用顶送下侧回风,送风经三级过滤。
查看组合空调机组相关资料
附件名:200511151132035442146.zip
文件大小:820K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
很早的一套图纸了,翻出来看看
1.图纸说明中表明“送风经初,中,高三级过滤”,这句话不恰当。应该说明这三级分别是什么级别的过滤器。
2.“蒸汽系统温度计采用0~200度”有问题,一般温度计的量程应该为被测温度的两倍,而蒸汽的温度都会高于100度。
3.说明写的比较简单,对项目地点,冷热源,工程负荷等都没有介绍。
4.系统图中,J1-1系统的送凤管路没有加消音装置。
5.设备材料表也写的过于简单,类似于空调机组和排风机等设备,只写了功率,而排风机的风量风压和空调的冷热负荷都没有表明。
6.空调机组风机的风压均达到了1650,1700帕,风压过大。1000帕就够了。
7.不清楚温湿度传感器装在新风管有什么作用。
8.空调机组的水系统图有问题。既然是蒸汽加热加湿,就应该有凝水管。
9.冷冻水管的电磁阀应该装在回水管上,通过回水管控制流量。且供水管没有过滤装置。回水管任何阀门也没有加。
10.蒸汽既加热又加湿,用量应该不少。管径估计大于DN50,因此不应该用截止阀,应该用蝶阀。而且闸阀一般用于蒸汽系统,不要用于冷冻水,蝶阀比较合适。
11.温湿度传感器不应该放在回风管道内,这样信号会有延迟,且检修不方便。
12.蒸汽加湿最好放在中效过滤的前面。
暂时先看了以上几点。