图纸简介: 地暖,分户计量。全套完整施工图。极具参考价值!真正大院风格! 附件名:20051111130825302415.zip 文件大小:455K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
地暖,分户计量。全套完整施工图。极具参考价值!真正大院风格!
附件名:20051111130825302415.zip
文件大小:455K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
存在如下问题:
苯板的主要技术参数应给出,如氧指数,导热系数;
分集水器大样图中回水分支回路也应设球阀;
室温如何控制,缺少说明(或手段);采用的加热管材的等级、壁厚及弯曲半径无交代
热计量表的规格为多少?
水压试验合格后,在填充层的捣制过程中应带压进行。不托处请各位斧正。
回复
13楼
1轴卫生间地盘管面积不足一个平米,尤其是一层和六层的需要考虑地面屋顶散热的两个卫生间,应该校核散热量。
回复
14楼
总体感觉不错,尤其是暖系统很值得参考,第一次出施工图能这样,实属不易.
水系统有点乱,能简洁一些就更好了!不知有没有同感.
回复
15楼
不错,第一次出图看出来花了心思,值得肯定,有几点疑问。
1、水、暖施工图你们那里是放在一起吗?(我们都是分开的,否则你们的工程量怎么分呢?)
2、楼梯间散热器为什么只在1-3层设呢?立管排气阀设置为好。()
3、室内过滤器球阀等为什么不设在楼梯平台管道井内呢?这样也省了两个阀门,开发商高兴;
4、卫生间设置散热器为好,
5、画的大样挺多,不错,
6、可能因为水暖合图,水图较简单,但因工程简单,也够了。
总的来说,不错,大院还是基础较厚的。
回复
16楼
1、 总供回水和每一供回水支口,均应配置截止阀或球阀。
2、 热媒集配器无调节装置。
3、 不同标高的房间地面,不宜共用一个加热管路。
4、 加热管内水的流速不应小于0.25m/s。90平左右的户型实际耗水量大约330kg/h左右,分成四个支路,可以想象出管内的设计流速太小,违反规范。
5、 多层民用建筑的楼梯间不用设置采暖设施,实际上也是没有用的,比较教条。
6、 70m左右,每个支路感觉太短。
7、 感觉这个设计的房间实际温度应在27~29度之间,若调节阀门地面温度将不均匀。局部过凉,不知对否?
8、 值得学习探讨。
回复
18楼
回复:
1,因为阳台一般家庭都作为客厅的一部分,所以不能单纯做为阳台来看,故采暖。
2,好像这是我们院的习惯做法。(等我做总工再改吧!呵呵)
3,我觉的没必要。
4,我觉的在新疆这种严寒地区,楼梯间采暖还是有必要的。你提出顾虑也有一定道理。
回复
19楼
首先对你的指点表示由衷的感谢!
回复:
1, 我院的做法一般是不在平面图上标明管径的。
2, 这在说明中有交代,我也觉的画上更好。
3, 同上吧,我觉的其实是让施工单位能看懂,好施工的图就是好的施工图了。
4, 这个的确没注意,接受。
5, 同上。
6, 说明中写明了。
7, 接受。
8, 我觉的地暖供回水没必要特意标明供回水起段吧!
回复
20楼
回复:
1 建筑图上已有详细说明。
2 有的但属于分水器的一部分,就没有多画。
3 业主还没提出温控的要求,现在这边还是按照面积收取采暖费。
4 接受。
回复
21楼
谢谢指正!
回复:
1, 我们水暖燃气一体,建筑33%,结构33%,我们18%,剩下电气。
2, 根据热压作用,热空气自然会到四-六层。
3, 空间可能不够吧
4, 业主的要求。
5, 谢谢!
6, 主要是多层住宅,一次的工程都在几十栋以上,要几十个人团结合作才能在短期交工。有些东西能套用就套用,比如大样,说明什么的基本是一个画好,大家拿来就改改用了。
回复