图纸简介: 地暖,分户计量。全套完整施工图。极具参考价值!真正大院风格! 附件名:20051111130825302415.zip 文件大小:455K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
地暖,分户计量。全套完整施工图。极具参考价值!真正大院风格!
附件名:20051111130825302415.zip
文件大小:455K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
这是我第一次出的施工图,师傅大概指导,现在看来有许多不足之处,现在的出的多层住宅水暖施工图和燃气在我们院都是模式化了,有空发一套上来再来讨论!
回复
3楼
你好,请教分户计量设计在新疆设计院也有了吗
回复
4楼
第一:分水器安装大样标注不全,
第二:室内无伸缩缝设置,
第三:建议室内管路标注引出标注,这样标注出图后看不清楚!
第四:楼梯间采暖系统不需要排气阀吗?
第五:没有热力入口的位置。
第六:管道井用户入口无过滤气!
回复
5楼
几年前就有了!
回复
6楼
回复:
第一,大样是按新疆地方图集走的.
第二,需要吗?能告诉我理由好吗?
第三,打出来可以看清楚,不过我们现在已经引出标注了.
第四,散热器自带排气阀
第五,有的仔细看.
第六,在分水器安装大样上表示了,所以管井大样里就取消了,以免产生误会.(真有施工单位会给你装2个上去)
回复
7楼
1、请问新疆采暖设计阳台也作采暖吗??
2、图中我还是认为标注还是要用尺寸线,这样一目了然。见下图!
3、请问地板采暖图每个房间都需要写出他的负荷吗?
4、散热器是带排气,但是我认为主干管上还是要有排气,另外,楼道安装暖气有没有必要,另外楼道安装暖气是不是暖气片不安全,一旦有事故会不会冻裂。
回复
8楼
第一,大样是按新疆地方图集走的.
第二,需要吗?能告诉我理由好吗?
第三,打出来可以看清楚,不过我们现在已经引出标注了.
第四,散热器自带排气阀
第五,有的仔细看.
第六,在分水器安装大样上表示了,所以管井大样里就取消了,以免产生误会.(真有施工单位会给你装2个上去)
回复
9楼
首先对于设计给以肯定
优点:
1、地板辐射采暖接相同分、集水器的管道设计的长度几乎相同,保证各官路的压力平衡;
2、各房间布置均匀,保证热如何要求;
不才认为的问题,当然也许是我的想法有误,作者是正确的。
给排水:
1、平面图管径未标注;
2、穿墙应有套管,水管穿墙未画套管;
3、管道应有固定支架(未画);
4、有部分管道走向未明确;
5、1-6层给排水平面图未注明给水管道入口与排水管的出口;
6、管道应有坡度,未注明;
7、管径标注规范:在管道左侧与上侧,实在有困难得可在下侧和右侧,但有些地方未规范;
地板采暖:
1、地板采暖管道应有明显的供水与回水侧标注,靠集水器侧的回水管应为虚线,本图一概未实线;
不才水平有限,如那里说错了,请作者批评指正。
回复
10楼
由于是电子图,没能看清楚,有很多优点没有找出来,请见谅
回复
11楼
地暖的敷设应考虑人员经常活动的区域地面温度不超过28度,不经常活动的区域地面温度不超过32度,所以管道敷设间距应该有差别的.
回复