急!望各位老师指点下小弟如何判断这个台区是否有漏电或偷电现象
zhangniankuo
2010年11月01日 20:16:00
只看楼主

我镇有一个台区线损特别大(30%),只有一路低压出线,大部分线路被广告牌遮住或墙体封住,无法查看,请问有没有快速的方法判断被遮住的线路有无漏电或偷电,听说如果有漏电的话配电的接地线就会有电流,能不能通过测量配变接地线的电流来判断?

我镇有一个台区线损特别大(30%),只有一路低压出线,大部分线路被广告牌遮住或墙体封住,无法查看,请问有没有快速的方法判断被遮住的线路有无漏电或偷电,听说如果有漏电的话配电的接地线就会有电流,能不能通过测量配变接地线的电流来判断?
免费打赏
tianjun1229
2010年11月03日 09:08:25
2楼
一)把总开关换成漏电开关,看看是否跳闸即可判断。
二)把所有负荷断开(关掉)用钳形电流表,卡一下每一项电流就知道
回复
石大头
2010年11月03日 09:44:02
3楼
楼30%是比较大的,也是极其不安全的.不光是电费的损失,关键还有个安全用电问题.
回复
lingxuct
2010年11月03日 12:37:47
4楼
把线路后面所有负载的开关都拉开,再到电源侧用钳形电流表测量电流,有电流就是有漏电或偷电。
回复

相关推荐