宾馆氟系统空调设计
pengyoushiyechen
2005年11月01日 09:41:36
只看楼主

图纸简介: 这是四川一宾馆的氟系统。之所以要这样做是因为降低运行成本。我感觉不错。 附件名:200510231130055374891.zip 文件大小:306K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

这是四川一宾馆的氟系统。之所以要这样做是因为降低运行成本。我感觉不错。



附件名:200510231130055374891.zip

文件大小:306K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
pengyoushiyechen
2006年02月19日 19:09:31
2楼
怎么没人给俺顶啊
回复
guolei12344
2006年02月19日 20:40:31
3楼

介绍下.
回复
emilyceo-1023
2006年07月05日 12:49:06
4楼
能不能发点设计说明以及主材料清单上来看看啊?
回复
sjytbs
2006年07月05日 20:44:14
5楼
从图中情况来看,作者应该是在厂商工作,因为没有建筑概念(氟管穿楼梯间不可),从设计思路讲考虑到室内机布置和新风排风问题,但其中有些问题,新风没有动力设备只通过室内机的风机送风是满足不了新风的引入(因风机风压有限)建议新风设置新风机组.图纸尚未达到施工图深度,从整个工程规模看不适宜采用该系统,经济性不佳,而且美观性差,由于时间关系省去了好多意见.
回复
mlm1002004
2006年07月05日 22:38:11
6楼
新风需处理,卫生间加排风
回复
yuanxianmin1982
2007年02月03日 14:24:22
7楼
回复

相关推荐