洁净室可以用分体空调制冷吗?
longvs1
longvs1 Lv.4
2010年11月01日 17:52:56
只看楼主

分体空调指的是壁挂机等,直接安装在洁净室内达到制冷目的(不是简单理解为室内机+室外机,尤其不要理解为风管机)若净化级别低时,可不可行?若生物洁净室呢?我找了很久没有找到明确的说法.........[ 本帖最后由 longvs1 于 2010-11-6 15:52 编辑 ]

分体空调指的是壁挂机等,直接安装在洁净室内达到制冷目的(不是简单理解为室内机+室外机,尤其不要理解为风管机)

若净化级别低时,可不可行?

若生物洁净室呢?

我找了很久没有找到明确的说法.........

[ 本帖最后由 longvs1 于 2010-11-6 15:52 编辑 ]
免费打赏
lwj123456
2010年11月03日 20:36:41
12楼
像自净器啊,还有装配式洁净室和今年年规划单元都可以啊,就是在原有空调上加上了初效,中效过滤器的设备
回复
luyihui1223
2010年11月04日 10:20:22
13楼
其实论坛中有很多这样的帖子,其实你用什么方法作为房间冷源都是可以的。没有说直膨式的空调不行,不过有些问题:
1,如何将冷凝水(直膨式空调基本会有冷凝水)排出而不和外界串通。
2,如何保证没有微生物产生。
3,房间温湿度均衡性?波动是否能允许?
回复
lingxing1
2010年11月04日 13:27:41
14楼
如果是洁净厂房的还可以 如果是医院洁净区域的是不可以用的 50333-2002上有明确规定
回复
luyihui1223
2010年11月04日 15:20:07
15楼
不可以,无尘室的温湿度要求满足不了要求,特别是干球温度
回复
gujianjun0801
2010年11月04日 17:56:44
16楼
凡是提出这个问题的工程或设计方案,都在意回避以下两点:1.洁净室冷热负荷计算出现失败,又不肯推倒重来。2.拼命降低空调机的采购费用,造成设备的型号和输出能力与实际工况相差过多。
回复
hh6406
2010年11月05日 11:57:52
17楼
温湿度要求不高的话,级别不高的话,可以。
曾经做一个工程,洁净走廊放的分体空调,10万级
回复
wgs0321
2010年11月05日 14:44:58
18楼
我们也用过,是风冷的,怪怪的 前面还加了加压风机……然后送到高效过滤器。
回复
liyongvip79001
2010年11月05日 15:36:48
19楼
为了省钱么?用分体空调
回复
tang-840423
2010年11月05日 16:36:22
20楼
其实论坛中有很多这样的帖子,其实你用什么方法作为房间冷源都是可以的。没有说直膨式的空调不行,不过有些问题:
1,如何将冷凝水(直膨式空调基本会有冷凝水)排出而不和外界串通。
2,如何保证没有微生物产生。
3,房间温湿度均衡性?波动是否能允许?
回复
yaoyigui
2010年11月06日 14:58:33
21楼
其实论坛中有很多这样的帖子,其实你用什么方法作为房间冷源都是可以的。没有说直膨式的空调不行,不过有些问题:
1,如何将冷凝水(直膨式空调基本会有冷凝水)排出而不和外界串通。
2,如何保证没有微生物产生。
3,房间温湿度均衡性?波动是否能允许?