分体空调指的是壁挂机等,直接安装在洁净室内达到制冷目的(不是简单理解为室内机+室外机,尤其不要理解为风管机)若净化级别低时,可不可行?若生物洁净室呢?我找了很久没有找到明确的说法.........[ 本帖最后由 longvs1 于 2010-11-6 15:52 编辑 ]
分体空调指的是壁挂机等,直接安装在洁净室内达到制冷目的(不是简单理解为室内机+室外机,尤其不要理解为风管机)
若净化级别低时,可不可行?
若生物洁净室呢?
我找了很久没有找到明确的说法.........
[
本帖最后由 longvs1 于 2010-11-6 15:52 编辑 ]
12楼
像自净器啊,还有装配式洁净室和今年年规划单元都可以啊,就是在原有空调上加上了初效,中效过滤器的设备
回复
13楼
其实论坛中有很多这样的帖子,其实你用什么方法作为房间冷源都是可以的。没有说直膨式的空调不行,不过有些问题:
1,如何将冷凝水(直膨式空调基本会有冷凝水)排出而不和外界串通。
2,如何保证没有微生物产生。
3,房间温湿度均衡性?波动是否能允许?
回复
14楼
如果是洁净厂房的还可以 如果是医院洁净区域的是不可以用的 50333-2002上有明确规定
回复
15楼
不可以,无尘室的温湿度要求满足不了要求,特别是干球温度
回复
16楼
凡是提出这个问题的工程或设计方案,都在意回避以下两点:1.洁净室冷热负荷计算出现失败,又不肯推倒重来。2.拼命降低空调机的采购费用,造成设备的型号和输出能力与实际工况相差过多。
回复
17楼
温湿度要求不高的话,级别不高的话,可以。
曾经做一个工程,洁净走廊放的分体空调,10万级
回复
18楼
我们也用过,是风冷的,怪怪的 前面还加了加压风机……然后送到高效过滤器。
回复
19楼
为了省钱么?用分体空调
回复
20楼
