洁净室可以用分体空调制冷吗?
longvs1
longvs1 Lv.4
2010年11月01日 17:52:56
只看楼主

分体空调指的是壁挂机等,直接安装在洁净室内达到制冷目的(不是简单理解为室内机+室外机,尤其不要理解为风管机)若净化级别低时,可不可行?若生物洁净室呢?我找了很久没有找到明确的说法.........[ 本帖最后由 longvs1 于 2010-11-6 15:52 编辑 ]

分体空调指的是壁挂机等,直接安装在洁净室内达到制冷目的(不是简单理解为室内机+室外机,尤其不要理解为风管机)

若净化级别低时,可不可行?

若生物洁净室呢?

我找了很久没有找到明确的说法.........

[ 本帖最后由 longvs1 于 2010-11-6 15:52 编辑 ]
免费打赏
zxlahtc1
2010年11月02日 12:57:29
2楼
其实论坛中有很多这样的帖子,其实你用什么方法作为房间冷源都是可以的。没有说直膨式的空调不行,不过有些问题:
1,如何将冷凝水(直膨式空调基本会有冷凝水)排出而不和外界串通。
2,如何保证没有微生物产生。
3,房间温湿度均衡性?波动是否能允许?
回复
longvs1
2010年11月02日 20:44:06
3楼
排水是个问题,但应该不大,至少不会影响到室内洁净度

会这样做,本身就不会要求湿度,温度也只是为了达到舒适性的要求,并不影响工艺

我担心的是,会否有灰尘吹出,毕竟直接安装在室内,灰尘会累积在机内,有可能在达到临界点时,突然出现灰尘增加的情况,所以才会问,是否在低级别时采用这种形式

微生物这一块,我也认为最好不用这种形式,但我没有找到哪本规范,或哪一份资料,有明确说,不得采用这种形式。。。
回复
lyyzh2000
2010年11月02日 21:42:22
4楼
有专用的洁净室分体机
回复
cfok1
2010年11月03日 08:42:19
5楼
不可以,无尘室的温湿度要求满足不了要求,特别是干球温度
回复
longvs1
2010年11月03日 09:05:45
6楼





无尘室是无尘室,关恒温恒湿什么事?
回复
bobo0523
2010年11月03日 09:12:08
7楼
温湿度要求不高的话,级别不高的话,可以。
曾经做一个工程,洁净走廊放的分体空调,10万级
回复
小小兵
2010年11月03日 09:48:26
8楼
如果对温湿度没有特别的要求时,完全可以采用分体空调+FFU的送风方式。对于什么凝结水之类的则是次要的
回复
geminixu
2010年11月03日 12:11:01
9楼
问个问题,怎么保证分体空调的出风是没被污染过的呢?分体空调使用的室内循环的空气,但分体空调本身产生的污染怎么控制呢?分体空调的出口能加高效过滤器吗?
所以在医药工程,我认为是不能这么做的。
回复
zhanshuxing
2010年11月03日 13:19:19
10楼
:victory: 洁净室分体机 分体空调使用的室内循环的空气:handshake
回复
yekelp
2010年11月03日 16:10:11
11楼
学习了!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开