刚完工的电房图片(质量很差)
sampan405
sampan405 Lv.2
2010年11月01日 16:39:20
来自于工地图片
只看楼主
IMG_0422.JPG

IMG_0422.JPG

免费打赏
忙里
2010年11月01日 17:07:04
2楼
感觉柜后的距离不够,不符合安全要求
回复
sampan405
2010年11月01日 17:20:25
3楼
IMG_0423.JPG IMG_0424.JPG IMG_0425.JPG IMG_0426.JPG IMG_0427.JPG
回复
guan_www
2010年11月03日 21:07:34
4楼
的确 有点很差
回复
zhizhe1493
2010年11月08日 13:19:01
5楼
柜后的距离有800MM就可以了,一般都有1000mm。
回复
jiangshixian198
2010年11月08日 13:35:37
6楼
呵呵,加人油
回复
dv100
2010年11月08日 13:42:25
7楼
确实很差,电缆沟内未设电缆支架,电缆敷设太随意。低压柜电缆出线侧未加装绝缘套管。
回复
xqbhdsh
2010年11月08日 18:06:02
8楼
太乱了吧?比我们的更乱
回复
hcss3577
2010年11月09日 09:46:01
9楼
还可以,我们这比这还差。没有设计、随意施工,包括高压的都是电缆沟砌完砖完事,随意盖点东西,地面都不作
回复
wysun1818
2010年11月10日 15:13:09
10楼
辛苦了楼主,顶!:lol
回复
richard258
2010年11月11日 14:39:56
11楼
还是版主看得准啊。

回复