休闲会所空调通风设计
zwss99
zwss99 Lv.2
2005年10月12日 09:06:38
只看楼主

图纸简介: 三层休闲会所空调通风设计,地下一层健身中心及活动用房设一套排风系统,一层餐厅和游泳馆分别设一套排风系统,空调系统采用地源热泵技术。href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4358&secName=%u901A%u98CE%u673A&allCount=158" target="_blank">

图纸简介:

三层休闲会所空调通风设计,地下一层健身中心及活动用房设一套排风系统,一层餐厅和游泳馆分别设一套排风系统,空调系统采用地源热泵技术。 href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4358&secName=%u901A%u98CE%u673A&allCount=158" target="_blank"> 查看通风机相关资料



附件名:200510101128915011013.zip

文件大小:695K

(升级VIP 如何赚取土木币)

m101455
2006年02月26日 17:50:11
2楼
作者提供的是“给排水”与“暖通”两个不同专业混在一起的图纸。虽然平面图主要以暖通设计为主,但设计说明却基本上是以给排水为主,暖通方面的说明少且简单。
这是一套不完整的暖通图纸,没有制冷机房设计,没有设计负荷值,有些方面不便过多的评论。
制图方面还比较规范,但有很多地方不够严谨:
1、没有系统图,空调水管道没有标注规格。
2、设计说明中“空调系统形式:空调水系统采用两管制,一次泵变流量系统。在供回水总管间,安装压差控制器和电动两通阀,调节水流量”,因没有制冷机房的设计,这段说明在本套图纸就体现不出来。
3、图纸提供的“1-1”、“2-2”剖面没有反映空调设计的内容,显得多余。
4、地下一层健身中心及活动用房、一层餐厅和游泳馆分别设的排风系统,均没有作减噪处理。
5、空调送风口、回风口尺寸没有标注或注明。
6、本套图纸均未设计新风系统。
作为施工图,还需要作进一步的深度和细部设计。
回复
zhuhang
2006年02月26日 20:32:09
3楼
楼上的,说得不错啊,本来我想看看,但是看到你提到的这么多问题,就没有必要看了!
回复
zhyudouer
2006年12月23日 01:42:37
4楼
多学多看, 感谢楼主上传, 感谢审图师意见, 我初学路过
回复
pozi
2007年01月18日 12:57:18
5楼
bucuo bucuo
回复
stwl666
2007年03月21日 11:50:14
6楼
怎么会没能必要看啦,应该也是不错的图纸啦
回复
panjian1985
2007年03月23日 11:41:18
7楼
正好想看看健身房的例子 看到你的图收益非潜啊!感谢楼住 有些地方毕业设计就借鉴你的思路了!
回复
hithunterhit
2007年10月08日 18:50:03
8楼
有游泳池?用的什么系统?
回复
lhlw1115
2008年04月16日 13:57:42
9楼
积分不够了怎么办呢
回复
baiyubing2008
2008年04月16日 16:33:26
10楼
xiexie 搂主!!
回复
lifelike
2008年05月27日 10:28:21
11楼
游泳部分采用的是立式暗装风机盘管,为什么不用空气处理机组?
还有 卫生间设风机盘管 没有必要吧