2楼
缺少必要的设计说明,对工程地点,净化级别,项目负荷都无法了解。其实暖通空调的图纸没有必要表示出冷冻站的布置,而且更关键的空调机房图纸没有,尤其净化空调对机组各功能段,冷热源的要求更高一些,因此更要表达清楚。简单说几点:
1.空调风管交错相通,只有管径没有标高,很难表达清楚风管走向。
2.没有必要在每一个风口都加调节阀,在这种大面积房间内,如果一个支管带两个风口,可以只在支管处加一个阀来调节两个风口的风量。
3.风盘也没有必要在送回风处都加风管,可以把送风管加长,回风只通过回风口。这样阻力相同,也节省材料。
4.风管多处布置的不合理,实际制作困难,有的地方运行的时候很难调节到位。
5.图纸上传的好像不全,没有找到净化空调的送风管。
6.舒适性空调的回风管支接接到了室外,不知是什么意思。