图纸简介: 本工程为学生食堂,共三层;主要在厨房及其功能房间设计机械送、排风装置(包括除油烟)。href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4358&secName=%u901A%u98CE%u673A&allCount=158" target="_blank">
图纸简介:
本工程为学生食堂,共三层;主要在厨房及其功能房间设计机械送、排风装置(包括除油烟)。
href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4358&secName=%u901A%u98CE%u673A&allCount=158" target="_blank">
查看通风机相关资料
附件名:20059121126515692719.zip
文件大小:235K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
做的很不错~ 通风系统的设计很少有人做,不过 兄台的这套图纸还是很值得一研究的。
呵呵,谢谢了
回复
3楼
不怎么样,不过~ 通风系统的设计很少有人做, 只能说辛苦了,同志!
回复
4楼
早就想找一份今天终于找到了
回复
5楼
找了一会才找到这样的图纸,真是值得学习.设计注重了厨房设计的要点,做得不错谢谢啊!
回复
6楼
厨房一般面积都较为狭小,因此保持良好的自然能风是十分重要的卫生条件之一.设计做到了,做的不错谢谢.
回复
7楼
图画得很漂亮、干净。
有如下问题:
1.风口要简单标注风量,否则会给调试带来困难。
2.多数排油烟罩都只是简单的滤油,而并不带除油烟功能,即使是专业静电除油烟设备,有的电压低的效果也很差,所以无除油烟设备,光靠烟罩滤油,在环保上肯定是有问题的。
3.烹调间风量不平衡,风量欠8000CMH左右,全部通过餐厅补风,门洞风速达3m/s。
4.洗碗间温度很高,要对其送风,或装分体空调降温。
5.粗加工间加工鸡鸭鱼肉有臭味道,须设排风。
6.屋面风机噪声很大,会造成噪音污染。
7.SWF-V-3风机接入管井漏防火阀。
回复
8楼
8楼的说的很专业,第2条,在屋顶设油烟净化机组可以吧?
第3条,补风量不是为总排风量的80%~90%吗?还有,是否应该考虑全面排风呢?
回复
9楼
做的很不错,值得学习一下!谢谢!
回复
10楼
油烟净化机组一般放置在本层,然后负压抽至屋面。这样就不会使竖管道带油,而且可使净化后的管道速度降低。
厨房一般负压,在餐厅空调系统中,一般餐厅的新风所产生的排风经厨房排掉,兼做部分厨房补风,这部分风量一般不会太大,如果很大风量要从餐厅补入,就要校核门洞风速。
回复