商务大厦通风空调设计
lihualh
lihualh Lv.7
2005年08月01日 11:44:00
只看楼主

图纸简介: 内容详尽,包括计算说明书及图纸,其空调系统及通风系统设计齐全,包括一~九层中央空调系统;地下室汽车库、厨房、餐厅、公共卫生间、变配电间、库房、的送排风系统;电梯前室及楼梯间的正压送风。贴近实际工程,谢谢大家指教! 附件名:20057311122775890767.zip 文件大小:5221K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

内容详尽,包括计算说明书及图纸,其空调系统及通风系统设计齐全,包括一~九层中央空调系统;地下室汽车库、厨房、餐厅、公共卫生间、变配电间、库房、的送排风系统;电梯前室及楼梯间的正压送风。贴近实际工程,谢谢大家指教!



附件名:20057311122775890767.zip

文件大小:5221K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lihualh
2006年03月29日 10:24:21
2楼
这份图纸很值得参考的,特别是计算书,很详细的,做毕业设计的可以参考!
回复
hzb5038
2006年04月24日 20:00:41
3楼
查看了这么多图纸的留言,只有这个都是赞美的话,我也迫不及待了。对于我们这样刚开始的更重要啊
回复
xdtb
2006年04月25日 00:51:53
4楼
先下载下来,明天上班带到办公室去再仔细看,看下这个图纸设计的怎样.
顺便问下:审图员是怎么申请的啊?
回复
zhangjianfei0717
2006年04月25日 20:57:22
5楼
我下的就是这份资料 本人正在毕业设计 刚好用的上 说明书很详尽啊 帮了我不少忙啊 先谢过了
回复
yhb6909
2006年04月26日 15:51:22
6楼
1、吸顶通风器不能每个房间直接排出。
2、图纸目录应在首页。
3、回风口规格位置没有。
4、新风机房位置不好宜靠外墙。
5、冷水机组偏大,冷水泵太大,备用泵应同冷水泵。
6、基本不能用做施工图。
7、建意如果是毕业设计最好标明。
回复
vincent_nk
2006年04月26日 15:59:46
7楼

想应聘,来这里http://co.163.com/forum/content/1728_263047_1.htm
回复
jbeiji
2006年04月30日 15:44:52
8楼
不行呀。。设计书打不开。。怎么看呀。。希望作者和大家帮忙
回复
toplhc
2006年05月12日 10:46:45
9楼


第七点尤其赞同,网站编辑在上传此类图纸时也没注意说明,光看图纸简介对大家不公平,还以为是一份施工图

但是单从毕业设计的角度来看,可以推荐为优秀毕业设计作品。
回复
baner0310
2006年05月17日 11:39:33
10楼
我是北京一名正在做毕业设计的学生
希望能从这份上得到比较好的参考
回复
hzb5038
2006年05月18日 21:40:59
11楼
我想问一下,象这样大型的建筑是否应该设一下防火排烟的,我看计算书上没有呀,(我是新手不太会,如果问的有问题还请见谅)
回复