请教关于板配筋率的问题
ron0606
ron0606 Lv.2
2010年11月01日 10:14:29
只看楼主

最近在设计院实习,用PKPM算板配筋,发现提高混凝土等级计算的配筋会增加,听说是最小配筋率提高的原因,但我又没看出混凝土等级怎样影响最小配筋率的,请哪位大哥给解答一下吧!谢谢了!

最近在设计院实习,用PKPM算板配筋,发现提高混凝土等级计算的配筋会增加,听说是最小配筋率提高的原因,但我又没看出混凝土等级怎样影响最小配筋率的,请哪位大哥给解答一下吧!谢谢了!
免费打赏
lwb1223
2010年11月01日 13:02:24
2楼
请看混凝土规范表9.5.1
回复
hejie19871
2010年11月01日 15:09:53
3楼
因为你这个板跨度应该不到
原本是按照最小配筋率算的,你的应该就是0.2%(自己根据公式算算就知道了)
改强度高一级的混凝土后,按照公式最小配筋率应该超过0.2%了
看看是不是这个情况
回复
魁北克の戒
2010年11月01日 15:18:37
4楼


3楼正解
回复
a200108085
2011年06月01日 15:41:04
5楼
最小配筋率要同时满足0.2%和45ft/fy的,混凝土等级越高,ft就越大
回复

相关推荐

APP内打开