上海大型超市空调设计
wangwei-0517
2005年07月25日 13:36:06
只看楼主

图纸简介: 本工程为上海某建材超市空调设计图,主机为三台螺杆冷水机组制冷,一台电锅炉供热,另配100t热水箱用于夜间低假电时蓄热,白天经换热供空调热水,末端为各层吊顶空调箱,独立新风。本设计包括空调、通风、消防防排烟全套系统。查看水冷机组相关资料 附件名:20057221122024078432.zip 文件大小:1937K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程为上海某建材超市空调设计图,主机为三台螺杆冷水机组制冷,一台电锅炉供热,另配100t热水箱用于夜间低假电时蓄热,白天经换热供空调热水,末端为各层吊顶空调箱,独立新风。本设计包括空调、通风、消防防排烟全套系统。 查看水冷机组相关资料



附件名:20057221122024078432.zip

文件大小:1937K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
pa1pa2
2006年05月25日 21:21:07
2楼
很好的图纸
回复
dingocom
2006年05月25日 22:27:11
3楼
真的是一套很难得的图纸,很少看到画得这么好的图纸
就绘图质量就可以评为5星级了
回复
huangyan810217
2006年06月02日 18:01:53
4楼
我也是上海的。这套图纸不错。有空可以交流一下吗?我的MSN:lily7293@hotmail.com
回复
kzchen
2006年06月18日 17:40:26
5楼
不错,确实是难得的图纸,很详尽。美中不足的是:说明中缺控制部分内容。
回复
zhanghy227
2006年06月18日 18:11:05
6楼
这张图纸画的真的很不错,我是新手。
回复
coleendong
2006年06月18日 18:38:19
7楼
防烟分区不明确,若每层为一个分区,排烟量相差太大.另外排烟口应结合防烟分区布置.而且要常闭.
回复
tjpklin
2006年11月13日 09:38:31
8楼
相当详细的图纸啊!!可是我是新手,看得有点乱
回复
carolee
2006年11月13日 10:15:02
9楼
锅炉制热有问题啊,看你的流程图啊.
回复
xinglizhao
2006年11月13日 11:44:36
10楼
有用!!!
回复
yangfengwu2006
2006年11月13日 13:34:35
11楼
正找这方面的东西呢!
真是谢谢斑竹!
看完后
在发表详细评论!
谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开