上海大型超市空调设计
wangwei-0517
2005年07月25日 13:36:06
只看楼主

图纸简介: 本工程为上海某建材超市空调设计图,主机为三台螺杆冷水机组制冷,一台电锅炉供热,另配100t热水箱用于夜间低假电时蓄热,白天经换热供空调热水,末端为各层吊顶空调箱,独立新风。本设计包括空调、通风、消防防排烟全套系统。查看水冷机组相关资料 附件名:20057221122024078432.zip 文件大小:1937K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程为上海某建材超市空调设计图,主机为三台螺杆冷水机组制冷,一台电锅炉供热,另配100t热水箱用于夜间低假电时蓄热,白天经换热供空调热水,末端为各层吊顶空调箱,独立新风。本设计包括空调、通风、消防防排烟全套系统。 查看水冷机组相关资料



附件名:20057221122024078432.zip

文件大小:1937K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
nxjiaxiang
2006年11月14日 11:45:48
12楼
图纸画的很好,最后加上图纸目录及设备参数明细表就更完善了。另外,新风量设计10m3/h·人是不是有点偏小,机房分水器与集水器间安装压差旁通阀的距离仅1500,能安装下去吗?
回复
nxjiaxiang
2006年11月14日 11:54:46
13楼
冷冻水出水管应该装上水流开关吧?对机组有保护作用。过滤器水泵入口装了,机组入口也装,是不是重复了?
回复
lynn123456789
2006年11月14日 15:23:34
14楼
5345545
回复
peter69
2006年11月15日 10:35:56
15楼
看样子,上海也实行了低估电价了,低估电价格与用天然气相比那一个更经济些呢?有没有比较呢?
回复
peter69
2006年11月15日 10:39:45
16楼
15楼你好,水流开关是必须有的,是设备自带的,设计图纸上可以不表示。因为没有水流开关冷水机组就不能启动。
回复
peter69
2006年11月15日 10:51:37
17楼
15楼你好,水流开关是必须有的,是设备自带的,设计图纸上可以不表示。因为没有水流开关冷水机组就不能启动。
回复
airda
2006年11月15日 10:51:43
18楼
看了,确实是一套非常好的施工图纸!
方案合理、尺寸清楚、特别是系统图非常正确!