医院洁净手术室空调图
fengzuoquan
2005年07月01日 09:18:14
只看楼主

图纸简介: 在夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度。查看除湿机相关资料 附件名:20056301120135236407.zip 文件大小:3444K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

在夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度。 查看除湿机相关资料



附件名:20056301120135236407.zip

文件大小:3444K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
maojianmin2849
2008年04月09日 08:56:36
72楼
回复
msxf
2008年04月09日 13:26:12
73楼
谢谢楼主的无私奉献,这对我们这些初学者来说真是雪中送炭,再次感谢了
回复
jiaodawangtao
2008年04月18日 22:10:59
74楼
下载学习,到目前为止还没有做过这方面的设计,但是将来肯定能用上,所以下载参考学习!!!
回复
hmx_86
2008年05月09日 12:50:32
75楼
小弟我有个问题,这个系统是采用了湿度和温度单独控制的方法,那你的干冷却是怎么实现的?能用7度的冷冻水来实现吗?
还有就是关于你的新风机组里面的除湿机,它究竟是如何装进去的?我看可很多的产品目录都好似没有看到有这样的除湿机.
回复
暖通学生17
2008年05月09日 12:54:28
76楼
回复
暖通学生17
2008年05月09日 12:54:38
77楼
回复
hmx1986
2008年05月09日 13:33:10
78楼
这个除湿机是采用 管道式冷冻除湿机吗???? 究竟怎样和新风机组连在一起呢!!真的搞不明白,是在新风机组的出风口加管道除湿机么~?
小弟没接触过这个~所以对这个不是很懂,而且现在又要做关于这个的设计~
回复
hmx1986
2008年05月09日 13:36:39
79楼
上面 79和 80 楼的究竟是什么意思呢~?
回复
robinson.fang
2008年07月23日 14:42:33
80楼
非常好的一份资料。楼主是好人对所谓技术不保守。像我这种新人非常需要这种资料。谢谢!
回复
gt0921
2008年08月19日 11:14:18
81楼
谢谢楼主,画的很仔细!