图纸简介: 在夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度。查看除湿机相关资料 附件名:20056301120135236407.zip 文件大小:3444K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
在夏季工况,将新风集中降温除湿处理,先通过新风机内足够多的盘管确保将新风除湿处理到14°C以下,针对冷水盘管除湿能力有限的情况,在盘管后设置直冷式除湿机,并通过除湿机的冷凝器升温至较高的温度。
查看除湿机相关资料
附件名:20056301120135236407.zip
文件大小:3444K
(升级VIP 如何赚取土木币)
62楼
谢谢楼主跟大家分享这么有用的东西
回复
63楼
医院完工图
回复
64楼
不错
回复
65楼
我是做洁净室的 有机会交流下Q 33357543
回复
66楼
医院手术室的净化空调是根据手术室的级别来确定的,一般的Ⅰ级手术室一定是单独的一台机组的,不仅仅是控制需要也是手术所需的净化及隔离要求的需要。ⅡⅢ级手术室可以一台机组带两到三个房间。而且空调机组和普通的净化空调也有一定的区别,医院手术室的净化空调机组是所谓的卫生型空调机组。在原机组的基础上,增加了内壁不锈钢版,紫外杀毒灯等等。所以手术室的净化空调是不能用FFU来代替的。
回复
67楼
回复
68楼
谢谢楼主跟大家分享这么有用的东西谢谢楼主跟大家分享这么有用的东西
回复
69楼
我下载了,尽管我做净化的但还没有作过手术室呢。下载了学习一下!
我看了看 ,感觉还不错!设计说明很详细。
回复
70楼
说个比较细节的问题~~~排风管--EAD而不是EA,排风口--EAG;
另外,没有看到平面上的管路和设备定位尺寸(也许版主删了)~~~~穿楼板下来的风管要加防火阀吧~~~~
前室加压风口也许在其他图纸上吧~~~
回复
71楼
我下载了,尽管我做净化的但还没有作过手术室呢。下载了学习一下!
我看了看 ,感觉还不错!设计说明很详细。