图纸简介: 这是我第一次做的课程设计图纸,其中借鉴了不少前辈们的成果,做的不是很好,希望大家多多指教! 附件名:20056301120110870519.zip 文件大小:75K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
这是我第一次做的课程设计图纸,其中借鉴了不少前辈们的成果,做的不是很好,希望大家多多指教!
附件名:20056301120110870519.zip
文件大小:75K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
没人啊
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
谢谢,刚好可以用来参考一下
回复
5楼
1、管线与墙没有尺寸标注。
2、管线没有封闭。
回复
6楼
3、每个外网的甩口没有注明给楼洞的热负荷以及流量。
4、阀门井、泄水井没有大样图。
回复
7楼
5、管道支架没有大样,另外我认为应该改为管道固定墩。
6、没有管径标注。
7、管线中三通的大样。
回复
8楼
我认为这张图作者可能是第一次设计,对于很多东西还不是很了解。我不知道作者现在干什么,要还是学生就应该多努力,多与老师交流。
回复
9楼
设计的太简单,只有平面布置图,没有管井详图,横纵断面图,标高,标注,管井,还须改进!
回复
10楼
我和楼上的几位同事有同感,这副图纸在设计上有点简单化,在关键的部位没有给出祥图,如过要是施工的话会带来很多麻烦.
回复
11楼
简单说几句吧,这个图纸一句话,粗糟,无法施工。大局观没有。室外热力管应该有升高有降低,不能一个坡度下,高处排气,低点排水。固定支架设置也不合理。建议平面图只画管线走向及管井位置。
回复