图纸简介: 此图为深圳光电厂房洁净空调,车间的吊顶高度不同,风管错综复杂。查看洁净空调机组相关资料 附件名:20056201119228155319.zip 文件大小:487K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
此图为深圳光电厂房洁净空调,车间的吊顶高度不同,风管错综复杂。
查看洁净空调机组相关资料
附件名:20056201119228155319.zip
文件大小:487K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
1。建议不要在风管的弯头处加设支管,施工不方便。
2。机组主风管的风速达到了9米,建议加设消音装置。
3。k-2空调系统建议不要和非净化区共用。
4。空调机组功能段中,建议把加湿段放在最后,避免对中效的影响。
5。冷却水泵为何要两用两备?
回复
3楼
1.图纸没有经过仔细的复审,制冷及空调部分图纸有对应不起来的地方.
2.管路标高应该在平面图中也有显示,要有设计施工说明,这样整个系统对于施工就比较方便.
3.由于空调系统交复杂,最好在每个系统用不同的图色层,这样更为清爽.
回复
4楼
1 使用的软管有的太长了,已经超出规范要求的范围内,施工可能会方便和节约,但是影响风量的。
2 风管走向不是很合理,风口风量不平衡,调试会比较麻烦。
3 新风阀门图纸画法有问题,安装方向错误。
4 建议新风管上增加一个电动阀和电机连锁。
5 空调机组设备说明表是不是太简单了?
6 冷水机组写了品牌,你可以写它的型号,但是最好不要写品牌。而且还是日货!
7 回风怎么没看到啊,太不完整了呀。
8 想问一个关键的问题:没有整个系统的风量平衡表,怎么调试啊?设备排风、回风、送风多少风量可不是我们大家随 口说的。
回复
5楼
回楼上的,回风图纸有的,就在送风下面。
回复
6楼
呵呵,不好意思,丢大了。没注意!
回复
7楼
以下是引用wwwyhluo在2006-07-13 10:51:38.0发表的内容:
1.图纸没有经过仔细的复审,制冷及空调部分图纸有对应不起来的地方.
2.管路标高应该在平面图中也有显示,要有设计施工说明,这样整个系统对于施工就比较方便.
3.由于空调系统交复杂,最好在每个系统用不同的图色层,这样更为清爽.
回复
8楼
下来看看,我也是做净化的,互相学习学习,先支持一下!
回复
9楼
使用的软管有的太长了,已经超出规范要求的范围内,施工可能会方便和节约,但是影响风量的。
1 该产品间接投资于厦门国际信托投资有限公司设立的系列新股申购资金信托计划,该系列资金信托计划由多支新股申购集合信托计划组成,信托资金用于上交所、深交所新股申购;对于闲置资金,信托受托人将以受益人利益最大化原则,将信托资金用于货币市场基金、国债逆回购和银行存款。
2 该产品适合低风险承担能力投资者,属于非保本浮动收益型投资产品,预期年化收益率为4%-16%。产品认购起点为5万元,以万元递增。投资期限为1年,客户不可提前赎回。兴业银行按理财本金的0.6%收取管理费。
回复