洁净厂房空调系统,与办公区空调系统共用还是分开?
dueb
dueb Lv.2
2009年03月12日 11:10:08
只看楼主

请教各位,按照设计规范,是否有明确要求,洁净厂房的空调系统,需与办公区空调系统独立设置?说明:1.两套空调系统水温不等,洁净厂房空调水用作设备降温,出水温度17度;2.办公区,空调水为标准7度出水;请问:可否由集中制冷站输送7度冷水,其中一部分通过板换方式,换热至17度,供洁净厂房使用,规范是否有关于此的说明或要求??多谢了

请教各位,按照设计规范,是否有明确要求,洁净厂房的空调系统,需与办公区空调系统独立设置?
说明:
1.两套空调系统水温不等,洁净厂房空调水用作设备降温,出水温度17度;
2.办公区,空调水为标准7度出水;
请问:可否由集中制冷站输送7度冷水,其中一部分通过板换方式,换热至17度,供洁净厂房使用,规范是否有关于此的说明或要求??多谢了
免费打赏
swrsz
2009年03月12日 12:28:07
2楼
没有明确规定,但如果用一个系统,后患无穷!其它的说清楚一点!
回复
sea.king
2009年03月12日 16:48:55
3楼
若只是冰水共用,可以的

[ 本帖最后由 sea.king 于 2009-3-12 16:50 编辑 ]
回复
swrsz
2009年03月13日 16:58:10
4楼
共用一个水系统没问题,但风系统尽量不有用!
回复
paul817
2009年03月13日 21:00:36
5楼
风系统以分开为好,水系统可共用
回复
jacketliu
2009年03月15日 01:50:29
6楼
风系统一定要分开
回复
jetmee
2009年03月16日 11:23:26
7楼
水系统可以用一个系统,这个和洁净没关系