厂房采暖及给排水消防
zlx
zlx Lv.2
2005年06月02日 14:17:22
只看楼主

图纸简介: 此图为厂房采暖系统及给排水消防系统图。 附件名:2005621117677813562.zip 文件大小:696K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

此图为厂房采暖系统及给排水消防系统图。



附件名:2005621117677813562.zip

文件大小:696K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
chujie539
2006年02月20日 09:36:44
2楼
很好~~
回复
xiaqingxia1031
2006年02月20日 14:13:20
3楼
1.使用规范均为老版本。
2.厂房尤其寒冷地区应采用热风幕(无门斗)。
3.每根采暖立管应设置泄水阀门。
回复
m101455
2006年02月21日 15:00:00
4楼
本套图纸系统简洁,设计交待较明确。主要施工数据已给出,但细化不够。
采暖专业:
1、采暖平面图不宜底部与顶部(或1~3层)共一个平面。系统底部与顶部干管的布管准确位置不易确定(距墙、柱的关系),特别是底部采暖地沟内的干管之间及在地沟中的尺寸不易确定。
2、底部采暖地沟的干管布置,缺少剖面或大样。
3、底部采暖回水干管的起始点标高-0.15(中部)定的偏高。因为:底部室内地面为±0.00,减去地沟板厚(约100mm)、减去1/2(DN32管外径+2×保温层厚度30mm),顶部与地沟板几乎没有空间。建议:起始点标高定在-0.2以下为宜。
4、顶部供水干管起点或末端应标注高度。
5、采暖立管(设计为单管)管径标注DN25×25、DN20×20不规范。
6、方形补偿器的外形尺寸宜在平面上标注或另出大样图。
消防、给排水专业:
1、设备除给出设备表外,宜在平面与系统图中分别确定系统中设备的相应编号,便于施工者辨识。
2、消防管不宜采用焊接钢管(见GB50015-2003中3.4.1~3规定、GB50242-2002规范中4.1.3规定)。
3、系统图中立管接消防栓的支管不应水平直接连接。
4、明装室内消防管道的防腐处理未明确。
5、几处小的笔误:
(1)设备表中(序号4)消防稳压罐数量为1台,与平面图、系统图不相符。
(2)室内消防泵吸入管段的管径,在平面图(DN125)与系统图(DN100)不相吻。
采暖、消防及给排水是各不相同的专业和系统,不宜共一个设计总说明。虽然两个系统都比较简单,但设计不宜过于简化。采暖专业、消防及给排水专业应分别给出平面图、系统图或流程图、剖面或大样图(如果需要的话)、设计说明、图例、设备与材料表、图纸目录。设计要作到直接能指导施工。
回复
lxsbruce
2006年02月28日 12:48:49
5楼
积分不够下载,等赚够了再来详评
回复
sunlei22222
2006年03月10日 08:47:43
6楼
哇,高人这么多,我一个新手,谁能教教我啊!
回复
zlx
2006年03月13日 15:41:49
7楼
很感谢这位高人,把图纸能看得如此详细,我真感激啊。受益匪浅。
回复
喋血东京
2006年03月13日 17:35:22
8楼
m101455说得很详细了!
我再补充几点!
1:给水系统图给水管径标注是de!不应是dc!
2:消防管道接消火拴的管径DN65不应是70!
3:采暖系统没有标高!
4:我不明白为什么采暖有的采用同程有的采用异程?说明是同程,但系统有异程!怎么不统一呢?
还有这厂房到底是几层的?
回复
yanzd520
2006年03月13日 19:12:17
9楼
不错
回复
xurisheng
2006年03月17日 15:35:53
10楼
斑竹好,我是新手,很想通过咱们网站学东西,但是下个图就要分,哎!
回复
zlx
2006年03月21日 17:41:28
11楼

PPR给水管的标住一向没有十分规范的说法。我原来一直标住DE,但我们总工说给水为DC,排水为DE。还有DN70和DN65应该代表同一个管径。厂房局部为二层。系统为两大环路,四个小环,两大环路中的每两个小环路为均为同程,如果刻意去作成四个小环都为同程很难,两个大环用截止阀可以调节,阻力控制在10%之内,
回复