请教一个反时限计算的问题!!
hanbing_fei
2010年10月31日 11:20:21
来自于继电保护
只看楼主

ANSI极端反时限公式为t={5.64/[(I/Ip)2-1]+0.02434}*D现在知道t也就是2I的时限是21s,求出D来大约为11.02但实际现场的西门子综保的反时限时间常数都是10.76不知道哪位高手能给解释下不胜感激

ANSI极端反时限公式为
t={5.64/[(I/Ip)2-1]+0.02434}*D
现在知道t也就是2I的时限是21s,求出D来大约为11.02
但实际现场的西门子综保的反时限时间常数都是10.76
不知道哪位高手能给解释下
不胜感激
hanbing_fei
2010年10月31日 14:07:01
2楼
另外就是怎么选择合适的曲线,高手不吝赐教
回复
zouhuijie
2010年10月31日 14:08:47
3楼
ANSI是美国标准,西门子综保内有没有ANSI的反时限曲线呢?你看看西门子都有哪些反时限标准吧。标准不一样,公式也不一样。
回复
shenjianfeng456
2010年11月03日 10:32:51
4楼
说的不错,希望还在上大学的能早日看到
回复
jackeone
2010年11月04日 11:21:36
5楼
要想求得反时限你首先知道D是指什么,其次要知道I是不是动作量,Ip是不是为动作定值这两个必须都得知道才可以,另外你说的那个t是指的是你说的那个极端反时限吗?如果是的话,那么你所说的D应该是一个时限定值,也就是你也要知道这个值才可以求出
回复
zoushq
2010年11月06日 16:05:26
6楼
可以用上下级配合时间对其进行校核!
回复
jerryzrj123
2010年11月06日 16:14:13
7楼
学习中……:time:
回复
ccppm
2010年11月09日 16:38:47
8楼
GB50053-94
回复
mo165
2010年11月09日 18:07:36
9楼
西门子保护内有ANSI标准
回复
mo165
2010年11月09日 18:08:18
10楼
您用的是西门子的哪种的保护啊?
回复
lzhyl
2010年11月09日 23:00:02
11楼
学习了 我是一值不懂呢