TN-S 与等电位联接
zyg6871
zyg6871 Lv.3
2010年10月31日 09:19:31
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑电气图上要求是TN-S接地系统 然后要求等电位联接 那么一个外漏的可导电部位 是不是要有2处联接?既要通过PE导线回到变压器接地极 还要通过导线连接到等电位线排?

建筑电气图上要求是TN-S接地系统 然后要求等电位联接 那么一个外漏的可导电部位 是不是要有2处联接?既要通过PE导线回到变压器接地极 还要通过导线连接到等电位线排?
iamcmh
2010年11月01日 10:30:21
2楼
一般总等电位联结是必须要做的。
辅助(局部)等电位联结是在自动切换电源的条件(电压与切断时间的关系)不满足时必须要做。如果满足了,则可不做,除非在特殊场所有更严格的要求。
除非图纸上有特别明确,一般情况下按上述原则处理。
设备外露可导电部分的辅助等电位联结,可采用设备联设备的方式,也可采用联局部等电位联结板的方式。采用独立的等电位联结线联结,即除了正常的电源PE线外,在加根等电位线。
回复

相关推荐