真情咨询:鄙人现运营的污水处理站,生物接触氧化池的氨氮和总磷总是达不了标,不知道是什么原因?敬请各位大侠赐教!我们处理的是生活污水,现在氨氮30多、总磷2.6
真情咨询:鄙人现运营的污水处理站,生物接触氧化池的氨氮和总磷总是达不了标,不知道是什么原因?敬请各位大侠赐教!我们处理的是生活污水,现在氨氮30多、总磷2.6
22楼
水解酸化池可考虑少量曝气,控制溶解氧0-0.5mg/l...回流的硝态氮在缺氧段发生反硝化,脱氮
回复
23楼
由于没有PH计,接触氧化池我用试纸测了大概7左右,不知道正不正常?生活污水进水PH应该比较稳定6—9之间
回复
24楼
请问氨氮转化成硝酸盐的硝化反应是不是可逆的啊?
回复
25楼
(1)由于硝化过程中pH将下降,当废水碱度不足时,即需投加石灰,维持pH值在7.5以上;
(2)氨在亚硝化细菌作用下氧化为亚硝酸盐,又在硝化细菌作用下氧化成硝酸盐;
(3)如果前面没有反硝化菌的作用,亚硝酸盐、硝酸盐被大量积累,引起产物抑制,将影响脱氮。
回复
26楼
哦,这个意思就是说氨氮硝化也应该考虑反硝化作用了是吧。我们验收达标只考虑氨氮指标,不管总氮和硝酸盐类
回复
27楼
同意此观点,通过硝化作用很难实线脱氮目的,较多的硝酸盐和亚硝酸盐的积累会对氨氮的转化产生抑制作用。不知道楼主现在运行期间水温是多少,水温较低的话,脱氮效果肯定不好。
回复
28楼
还是应该通过管道改变运行方式,要变成A/0才能彻底脱氮。可以增加硝化液内回流或污泥回流至水解酸化池,水解池要适当搅拌。溶解氧控制倒不是问题,硝态氮或亚硝态氮本来就是代替氧气充当电子受体的。除磷,没办法了,最终出水加药吧,PH不高的话,可以投加石灰和PAC,铁盐带色就暂时不考虑了,如果磷含量高的话,可能要采用专业除磷剂了,这玩意我也没用过,听说过。
回复
29楼
我们现在的水温是19度左右,现在目前的天气倒是蛮稳定的,不冷不热。看来是要每天将二沉池的污泥回流到水解池了,就是不知道溶解氧控制在0.5以下合不合适,我现在测的水解池都是0.0。
回复
30楼
20楼的师傅说得真好!改为A/O的,当然,楼主的工艺改动不是那么简单,尝试调节曝气量或者加药吧。污泥当然是要回流的!保证MLSS!
回复
31楼
生物接触氧化池的污泥沉降比测定达到多少才合适啊?MLSS如何测试,多少才算合适?这样才好控制污泥回流量
回复