新手请教!关于生活污水接触氧化法
raoxiping2002
2010年10月30日 18:21:02
来自于水处理
只看楼主

真情咨询:鄙人现运营的污水处理站,生物接触氧化池的氨氮和总磷总是达不了标,不知道是什么原因?敬请各位大侠赐教!我们处理的是生活污水,现在氨氮30多、总磷2.6

真情咨询:鄙人现运营的污水处理站,生物接触氧化池的氨氮和总磷总是达不了标,不知道是什么原因?敬请各位大侠赐教!我们处理的是生活污水,现在氨氮30多、总磷2.6
免费打赏
gy_newpower
2010年11月03日 01:13:02
12楼
(1)增加污泥回流管,污泥回流至水解酸化池,出水氨氮应该可以达标;
(2)沉淀池投加PAC,及时排泥,可降低P。
回复
zyz0501
2010年11月03日 10:06:19
13楼
工艺流程是生活污水直接到格栅集水井——初沉池——水解酸化池——生物接触氧化池——二沉池——清水池出水,进水水质COD300多,氨氮19,总磷3.44。
说真的,你这套工艺本身就不具备脱氮除磷的功能。如果真要撤脱氮除磷的话,水解酸化油那么微微一点作用。要想达标建议建消化。没条件的话可以增加生化排泥量。生化污泥回流水解池加大。试试吧。
回复
raoxiping2002
2010年11月03日 20:14:16
14楼
多谢各位!工艺现在是改不了了,只能试试加大回流污泥试试看了,以前我们都一直都没有回流,水质还算达标。我们现在是直接从二沉池底用自吸泵抽污泥到水解酸化池。我现在不确定氧化池的填料挂膜正不正常,改天拍张照片上传上来请各位判断一下。
回复
anearobic
2010年11月04日 00:44:42
15楼
红色线虫应该是红斑瞟体虫,负荷较低,溶解氧较高的生物膜工艺中经常出现,这个应该不是问题,并不影响出水。
废水中含有较多的固态污染物,工艺中加进化粪池,其作用是将固态污染物质腐化,形成溶解性的污染物,因此,
该系统的进水COD,氨氮、总磷都不同程度的上升。
本工艺没有脱氮过程,总氮是不能达标的。氨氮可以通过硝化作用去除,但要保证一定的水力停留时间及污泥泥龄。
可以试试:将沉淀池污泥直接回流至化粪池,将化粪池作为污水处理单元,加强处理效果,并回流部分废水,起到反硝化作用。化粪作用不考虑。
水解酸化池增加曝气系统,提高硝化效果。
总磷的去除可以通过在进入二沉池的管道上投加PAC或者其他铝盐、铁盐加以去除,应该不是问题
回复
raoxiping2002
2010年11月04日 09:50:21
16楼
恩,感谢楼上!我也在考虑加大水解酸化池的曝气量,因为现在我们水解池没有曝气,溶解氧每次测都是0.0,就是如果开启曝气是不是控制在0.2—0.5之间比较好呢?
回复
wangxiaoshi781
2010年11月04日 11:22:18
17楼
去除氮应该没问题呀,你看看接触氧化池的pH值,还有就是停留时间够不够
回复
zshyf1005
2010年11月04日 12:43:01
18楼
1.原来污水氨氮低的原因是,进水没有经过化粪池,也就是没有经过厌氧消化的废水直接进入系统的,原水中较多的含氮有机物不能转化为氨氮,你检测不到而已,并非是新增了污水造成的。
2.在系统中,接触氧化又将这部分氨氮,直接氧化成了硝氮,看起来氨氮达标了,实际只是化学转化,并没有将氨氮去除,不信的话可以测试:将原来的达标工艺出水,放置一段时间后,氨氮将超过15,甚至在25左右。
3.可以改水解酸化+接触氧化为AO工艺,但是工艺参数和运行都将调整,可以达到脱氮的目的。
4.除磷不太好实现,只能靠在二沉池加药剂(但是投加PAC或者其他铝盐、铁盐是不行的,有专业的除磷药剂)得以实现。
5.不要盲目的加大水解酸化+接触氧化的曝气量,曝气量的调节应根据系统出现的状态指示进行,特别是水解酸化池。否则水质将进一步恶化。
回复
raoxiping2002
2010年11月04日 12:53:26
19楼
恩,楼上说的我认同。现在我们工艺是不能大改动的了,请问楼上水解酸化+接触氧化如何调整才能够达到理想的降低氨氮的目的呢?
回复
raoxiping2002
2010年11月04日 12:54:00
20楼
恩,楼上说的我认同。现在我们工艺是不能大改动的了,请问楼上水解酸化+接触氧化如何调整才能够达到理想的降低氨氮的目的呢?
回复
lcg93
2010年11月04日 21:51:33
21楼
(1)增加污泥回流管,污泥回流至水解酸化池;
(2)检查好氧池碱度。
回复

相关推荐

APP内打开