高层纯剪力墙结构的,两个单元中间有变形缝,完全对称结构,建模时是否可以只建一个单元,请各位大侠指教!!!
高层纯剪力墙结构的,两个单元中间有变形缝,完全对称结构,建模时是否可以只建一个单元,请各位大侠指教!!!
2楼
分开建模是对的
回复
3楼
可以,当时地下室要多建一跨出来:victory:
回复
4楼
塔部分的基础计算,记得有人提出是按45度的斜角切下来范围算的。
如果是变形缝的话,多一跨,分开算基础部分能实现吗。
回复
5楼
裙楼不知是否有?如果有就不能分开建。
回复
6楼
楼主的条件不明,让人很难回答,如果没有裙楼,应该分开建模,但应风载体型系数的选择
回复
7楼
可以分开,但你得分开建两个模型,因为两栋各自与地下室和裙楼的关系不一致。
回复
8楼
分开算周期位置等 整体算配筋
回复
9楼
8楼说的很对
回复
10楼
有同样的疑惑:handshake