前不久做了三栋纯剪力墙高层住宅,由于用的是05版PKPM,梁配筋图中所有梁的编号均为LL-*,审图时被总工打回来,痛定思痛,总结了LL、KL、L的区别,现传上来与大家共享,不足之处还望各位同行不吝赐教。1.LL表示剪力墙中的连梁:1)截面大,或者配筋大,当然重要性也是最大的。分为深连梁和浅连梁。深连梁的高好多要达到1米以上。2)构造上是把墙肢的水平筋在LL内不断开,一般会全长加密箍筋,宽度一般同墙宽。
1.LL表示剪力墙中的连梁:
1)截面大,或者配筋大,当然重要性也是最大的。分为深连梁和浅连梁。深连梁的高好多要达到1米以上。
2)构造上是把墙肢的水平筋在LL内不断开,一般会全长加密箍筋,宽度一般同墙宽。
3)LL指的是两跨以上的连续梁,或者是两端都和剪力墙相连的、跨高比小于5的单跨梁。
4)连接两片同向的剪力墙且跨高比小于5的梁为LL,其构造要求分纵筋配筋率、箍筋间距,腰筋大小、间距均有详细要求(强条)
5)LL应理解为在剪力墙结构中主要承担剪力的却梁的两端锚固在剪力墙里面与墙同宽的叫LL
6)在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中 ,连接墙肢(两根连梁之间的墙)与墙肢 ,墙肢与框架柱的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点
7)连梁是剪力墙的一部分,应该用剪力墙和洞口来布置,不要设置为和钢筋一样的连梁 ,不用画过梁,过梁一般是普通砌筑墙体门窗洞口上的梁
2.KL表示楼层框架梁:
1)普通的梁一般都是KL,重要性较大。
2)是与柱子或墙相连,可能会比墙宽。一般的KL均会出现2个反弯点,梁端弯矩一般均为负弯矩。内力来自水平作用和竖向荷载。构造上对腰筋有间距要求而已,箍筋设置端部加密区,一般中间剪力比较小。
3)一端或多端与柱、剪力墙相接的梁为kl.主要作用是将板面荷载传递给竖向承载构件,构成结构水平支撑体系,约束柱的水平位移,有抗震要求和构造要求
4)KL应理解为在框架结构中与框架柱相连接的刚性连接的梁叫KL
5)框架梁就是就由柱子支撑的梁来承重的结构,就是直接由梁承重,在由梁将荷载传达到柱子上。
3.L表示非框架梁,即次梁:
1)一般来讲,截面较小,配筋也不是很大,重要性是最小的。
2)未与柱、剪力墙等竖向承载构件相接的梁为L,其构造要求、抗震设防最低,其作用是承担区域板的支座。
3)边支座基本上承受不了较大弯矩,内支座处的弯矩一般靠自身平衡或者内支座可以平衡少量弯矩。一般均为竖向荷载产生内力。构造上底部筋可以不满足KL的锚固要求,伸入支座一定长度,箍筋也通常不设加密区
4)L应理解为在框架结构中与KL连接的次梁叫L
5)次梁(非框架梁)主要的作用是支撑楼板,而次梁自身的荷载都传给主梁。次梁在主梁上面,它们高度不同,主梁要高。