别墅VRV2+热回收图
luoxiaochuan
2005年03月28日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 本工程采用大金VRVII冷暖型中央空调系统。每层设新风系统,采用热回收新风机组.空调室内设计温度:夏季25%%dc,冬季22%%dc.相对湿度:夏季65%.室内噪声控制:40dB.新风量>50m^u3^u /h.P.查看大金相关资料 附件名:20052161108524230221.zip 文件大小:293K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程采用大金VRVII冷暖型中央空调系统。每层设新风系统,采用热回收新风机组.空调室内设计温度:夏季25%%dc,冬季22%%dc.相对湿度:夏季65%.室内噪声控制:40dB.新风量>50m^u3^u /h.P.
查看大金相关资料



附件名:20052161108524230221.zip

文件大小:293K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
superbobo2004
2006年05月12日 16:25:00
2楼
新风接入空调室内机的回风口不太好。因为当室内机停止工作时,新风直接从回风口流出时会
带出附在空调室内机回风口过滤网上的灰尘。
回复
xiaoqizhang1982
2006年05月13日 17:27:09
3楼
1.没有指北针
2.工人房面积10M2,选用FXD32,单位冷量约为360W,是不是太高了;
3.如图纸所示,工人房空调安装于房间外,回风意义不大,
以上是本人一些拙见,还请大家指教!谢谢
回复
xiaoqizhang1982
2006年05月13日 17:29:19
4楼
另外健身房单位负荷约为183W,考虑到房间功能,是不是采用FXC25要妥当一些,可使单位冷量达到233W
回复
18ll
2006年05月13日 23:04:39
5楼
空调室内机回风口过滤网上的灰尘
工人房面积10M2,选用FXD32,单位冷量约为360W 这个设计冷量太高了
回复
linble
2006年05月15日 12:52:00
6楼
全热交换器的风量是不是选小了?
楼主新风指标为50立方每小时每平米,新风热交换机风量才500立方?仅负担10平米?
回复
gordan20032003
2006年05月17日 15:11:19
7楼
请问一下
你所选用的热回收新风机组是哪个公司的,能不能提供一下网址或者查询热回收新风机组型号的地方。
谢谢
回复
zsping0768
2007年03月17日 23:59:59
8楼
本工程采用大金VRVII冷暖型中央空调系统。每层设新风系统,采用热回收新风机组.空调室内设计温度:夏季25%%dc,冬季22%%dc.相对湿度:夏季65%.室内噪声控制:40dB.新风量>50m^u3^u /h.P
回复
hjasd123tq
2007年07月20日 13:04:50
9楼
我认为新风是指50m^3/h人吧,是吧楼主.
回复
baby.bee
2007年08月08日 17:28:40
10楼
bb
回复
liyongchao791031
2008年02月18日 19:03:32
11楼
这套图纸不错,可是看了还是不太明白,如果把全图搞上就好了。