如下图,被搭接的主梁跨度才5.8米,截面要取到300*900才不显红,本工程为普通民宅,有两根主梁搭在上面,有什么方法能减少被搭接主梁的截面(有朋友建议说把搭接的两条主梁在梁头设铰接,本人觉得甚不妥),请教,,急盼。
如下图,被搭接的主梁跨度才5.8米,截面要取到300*900才不显红,本工程为普通民宅,有两根主梁搭在上面,有什么方法能减少被搭接主梁的截面(有朋友建议说把搭接的两条主梁在梁头设铰接,本人觉得甚不妥),请教,,急盼。
2楼
自己先顶一下,望相助
回复
3楼
泛红的原因在于扭矩过大,可从以下方面解决
第一,提高梁的刚度,你查一下,中梁刚度放大系数调了没有?建议取2.0;
第二,减小扭矩,可将部分次梁贯通
第三,加大次梁截面
第四,铰接也是一种选择
回复
4楼
铰接也是可以的吧
回复
5楼
本人觉得设铰接是必须得,主框架梁只承担线载和集中力,它抵抗扭矩的能力有限,或者说不宜用框架梁抵抗次梁的扭矩。
回复
6楼
点铰效果最明显,否则增大截面这太大了,或着试着把截面加宽试试
回复
7楼
学习了 0-0
回复
8楼
点绞支吧,否则的确配筋非常大
回复
9楼
谢谢各位兄弟的解答,还想请教,梁头铰接实际中好实现吗?
回复
10楼
收集了一些关于梁铰接的资料,大家在探讨探讨:
1、结构力学里所谓铰的概念无非是一个可以自由转动的概念(X,Y向位移约束),实际的工程中正常使用时不存在铰(混凝土浇成以后就是刚接),只有在破坏时支左出现裂缝以后梁产生挠度变形,才形成的理论上的铰.设计的过程中,我们人为的设置某些次梁为铰支,是为了让该梁在地震中支左先破坏,以至于减弱对框架梁的扭曲,实质上也是为了保证框架的尽可能完好,不至于倒塌,该次梁下部配有更多的钢筋,使得支左破坏后有一定程度的保证不至于立即断裂.,减少人员的伤亡.
2、架梁一端无柱的时候该端要设置为铰接,这是为了避免形成扁大柱,如果不这么做将使相邻两柱或扁柱在地震作用下吸收大量楼层剪力。造成平面内各抗侧力的竖向构件刚度不均匀,尤其在局部突出不为在端部或平面中部对称,产生扭转效应,不过我个人认为这只是理论的看法,铰接与否只在计算模型和计算书中有体现,施工图中是不会体现的,那么施工单位如何理解这种做法,再何况,即使施工单位知道这是铰接,他会做成铰接么?
铰接既然在模型中输入了,必然会在计算结果上体现出来,那么施工图也会体现出来,比如次梁点了铰接以后,负筋变小,底筋变大了。除非你不按照计算书配筋的。那个简单例子来说,比如一端和砌体结构的圈梁浇注,一端和梁现浇,为了减少梁对砌体墙和圈梁的扭转影响,就要考虑此处铰接,以减少节点的弯矩,降低影响
回复
11楼
我始终认为,整体浇注的混凝土土结构中,若将模型中的某处指定交接是不合理的做法。以下是我的一些不成熟的看法:
如果将主次梁节点处点为铰接,那么很有可能原先是交叉梁系的结构就被简化成注意梁结构计算,这与实际是不符合的。
就算没有形成交叉梁系,哪怕是两根框架梁上加一根次梁,如果把次梁两端设为铰接计算,也是不合理的。如果框架梁的GI够大,那么对次梁来说就是两端接近固结,那么模型和实际明显是不符合的。有人会说次梁受力后两端开裂,形成内力重分布,就可以按铰接算,那么请问能否保证次梁的端部有足够的延性,满足如此夸张的内力重分布需要的转角呢?
回复