各位大侠,请教下施工中的一个小问题
hohonod
hohonod Lv.7
2010年10月30日 13:54:08
只看楼主

我们施工过程中,遇到避雷引下线柱子变径的情况,原来的所选的钢筋往上层没有直螺纹套筒连接,而是换用一根新的钢筋。我们的做法是用圆钢将老引下线和新主筋跨接起来,请问这个圆钢所用的是多大的合适呢?有相应的可依据的规范吗?

我们施工过程中,遇到避雷引下线柱子变径的情况,原来的所选的钢筋往上层没有直螺纹套筒连接,而是换用一根新的钢筋。我们的做法是用圆钢将老引下线和
新主筋跨接起来,请问这个圆钢所用的是多大的合适呢?有相应的可依据的规范吗?
免费打赏
liusj
2010年11月16日 21:40:34
2楼
建筑物防雷规范上,直径不小于12mm,你可以核实一下。
回复
orandolee
2010年11月16日 21:51:35
3楼
我们一般要求不小于16mm,而且至少2根。
回复
xinxirong
2010年11月17日 17:45:07
4楼
要说明是什么建筑才能确定是三类防雷还是二类防雷,楼上所说的都不尽对.
回复
orandolee
2010年11月17日 19:35:26
5楼
楼上提醒的对,我们做的大部分是3类,我还没做过1、2类防雷。
回复
99xiong2008
2010年11月17日 20:02:45
6楼
不知道朋友是哪里的? 我是河北的,如果你是内蒙古、天津、河北、山西或者河南的朋友的话,你可以参考05D10 第10页(钢柱与钢筋混凝土的连接),标准图集上连接的是直径大于等于10mm的钢筋或圆钢!!

或者参考国家标准图集应该都有的!!!
回复
隔璧老王
2010年12月29日 09:45:47
7楼
施工验收规范应该有讲吧
回复
qlshyn
2010年12月29日 14:51:53
8楼
《民用建筑电气设计规范》p271 12.8.6有说明