图纸简介: 内部高级招待所采暖及VRV设计,采用全热交换器处理新回风。查看新风换气机相关资料 附件名:20051311107131123077.zip 文件大小:883K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
内部高级招待所采暖及VRV设计,采用全热交换器处理新回风。
查看新风换气机相关资料
附件名:20051311107131123077.zip
文件大小:883K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
请教一个问题:1500风量的全热交换器在没加增压箱的情况下,静压可以达到206Pa?
回复
3楼
客房的新风是全热交提供的,排风是卫生间的排气扇排出的。
请问这样设计能起到节能作用吗? 有必要设置全热交吗?还不如设一台静音送风机来代替全热交换器。
回复
4楼
先简单看了一下,几个问题想说一说.
1.连这张图纸在内,看了也有几张VRV的设计了,其实这些图纸都没有办法用做施工图,很简单的一个,分支器出来至少要 80CM才可以弯折铜管,两个分支器之间也是有最短距离约束的,但这几张图纸都没有做到这一点.
2.在这张图纸中采用的是大金系列的空调吧,那就要注意了,大金空调是不可以左右接铜管的,(好像麦克维尔可以),在图纸上为了方便铜管有左接也有右接,应该是一个疏漏的地方.
3.图层不清晰,排水管`铜管`等均采用同一个图层,建议还是一种设备采用一个图层好;
4.排水管与铜管线性太接近了,不好辨认.
以上希望能起到一个抛砖引玉的功能;谢谢
回复
5楼
1500风量的全热交换器在没加增压箱的情况下,静压可以达到206Pa?
回复
6楼
见识了!!!!!!!!!!!!
回复
7楼
好东西
回复
8楼
本案是一个极具个性的案例。用色大胆、鲜明且纷繁,装饰造型奇巧各异,难以达到视觉上的统一和塑造整体的空间感,但显示了与众不同的现代化和鲜明的个性化追求。
在功能的布局和平面规划中首开先河,将坐厕、浴盆毫无遮拦地置于眼前,与书桌、床具共处一地,显示了开放的生活姿态,同时立面布局严谨紧凑,储物、洗浴、学习空间兼备,功能完善。综合使用点、线、面的设计语言,色彩运用大胆而纷繁,装饰造型抽象前卫。随意的摆饰,紊乱而有序,不经意地显露着生活情趣,充分张扬了业主的个性。
回复
9楼
好东西就应该分享,这个图非常实用,希望楼主再接再厉,多分享好东西,辛苦了!
回复
10楼
kankan
回复
11楼
很好,谢谢楼主,认真参考参考。
回复