今天去新建污水站。偶然发现斜管沉淀池建有曝气装置,很迷茫。。。。。。[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-1 13:33 编辑 ]
今天去新建污水站。偶然发现斜管沉淀池建有曝气装置,很迷茫。。。。。。
[
本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-1 13:33 编辑 ]
2楼
人才...........................
回复
3楼
是清洗用的吧
回复
4楼
不奇怪啊,偶尔把曝气开一下,冲冲积在底部的污泥。
回复
5楼
是加在排泥装置上的吗?如果是那就是用来冲洗泥管的!我们就是这么做的!
回复
6楼
不用奇怪,我公司6年前独创的【利用“可变孔曝气软管”对蜂窝斜管的5分钟反冲洗】技术就是这样的,主要用于防止蜂窝斜管填料的堵塞。
楼主说的是哪一家?是无锡、河北保定、还是河南、山东、北京?因为那里有好几家与我公司合作过的环保工程公司大都已在使用这一技术。
附张照片
如有感兴趣的同仁,可以与我联系。可用左边我的用户名登入我公司网站浏览、或查找联系方式。
此处恕不能提供联系方式,那会有违论坛游戏规则的。
回复
7楼
沉淀池底部设曝气管道是很正常的,目前很多沉淀池都存在排泥不均的现象。
曝气可以较好的解决这个问题。
但是曝气也是有很多隐患的,曝气后沉淀池内的污泥都会与水生成泥水混合物。如果曝气后要继续做水的话就必须等泥全部沉下去了以后才可以开始,所以沉淀池设曝气需要根据业主的水量和设计的工作时间而定。二十四小时生产的建议不要再沉淀池装曝气系统,曝气后如果没有足够的时间沉淀的话出水会带泥。二沉的危害还小一点,因为现在二沉后面有跟过滤系统的。如果是初沉池的话,初沉池内污泥所含有的有毒物质可能会导致后续生化系统的崩溃。
回复
8楼
学习 学习 我做过的一个工程就出现斜管被堵现象。:time: :time:
回复
9楼
不必担心泥水会混合流到下一个装置,因为只对堵塞的斜管曝气冲刷5分钟,而且是几天或一周或更长时间,视斜管堵塞情况,才曝气冲刷一次。冲刷时需要暂时停止进水,曝气停止后再等约20分钟左右就可以进水正常运转了。
如果有两只沉淀池,可以交替对堵塞的斜管进行曝气冲刷。
[
本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2010-11-5 19:27 编辑 ]
回复
10楼
学习,以前还真不知道沉淀池有装曝气的
回复
11楼
学习了,真是实践出真知啊!
回复