本公司安装数台220KW变频器,带动为220KW不稳定重负荷煤棒挤压机。自投产以来运行一直不太理想,过负载跳闸频繁。因监控电机运行温升始终远低于额定温升,和现场机械电流表指示在额定值左右,故基本判断电机没有超负荷运行。经厂家到现场调节和多次电话联系,将过负载保护跳闸设为120%额定值,过流跳闸3秒保护值设为195%额定值,同时将工作频率设定为51HZ,并调低载波频率,效果甚微。在这里想问问各位同行,遇到这样的问题如何解决?提高变频器负载能力跟几个主要因素有关?

本公司安装数台220KW变频器,带动为220KW不稳定重负荷煤棒挤压机。自投产以来运行一直不太理想,过负载跳闸频繁。
因监控电机运行温升始终远低于额定温升,和现场机械电流表指示在额定值左右,故基本判断电机没有超负荷运行。
经厂家到现场调节和多次电话联系,将过负载保护跳闸设为120%额定值,过流跳闸3秒保护值设为195%额定值,同时将工作
频率设定为51HZ,并调低载波频率,效果甚微。
在这里想问问各位同行,遇到这样的问题如何解决?提高变频器负载能力跟几个主要因素有关?
工作频率?载波频率?电压?变频器容量?
变频器定型了如何设定主要参数?
免费打赏
zouys
2010年10月30日 08:56:37
2楼
现在在加班,没人回复,先占个板凳。
如有人有高见,请说明理由,可立刻实验。
回复
lhyaohero
2010年10月30日 09:56:48
3楼
貌似有专门针对负载类型的变频器吧 我们公司的负载变动都不大 :handshake
这种情况还没遇到 共同等待高手
回复
zouys
2010年10月30日 10:24:00
4楼
厂家说可能主要原因是变频器容量报小了,拉动220KW需要大一级250KW的变频器,
且听说欧洲产变频器没有这样的大一级使用的问题。判断变频器产地,是看芯片还是看功率模块?
回复
zouys
2010年10月31日 21:48:50
5楼
这个会很高深么?没什么人涉足?
回复
yjig
2010年11月01日 18:45:17
6楼
变频容量选小了,请提供变频的工作频率范围(**Hz-Hz),变频器在低频时的输入电流、输出电流,变频器在高频时的输入电流、输出电流,看看有无挽救的余地。
回复
zouys
2010年11月01日 19:10:55
7楼
这个变频器不用作调速,只是用变频器降压启动。正常运行频率设定在51HZ,是厂家调整的。变频器51HZ下数字显示输出电流浮动,最高720A,最低150A,输入未接电流互感器,卡测在额定电流以下(425A)
回复
yanwenxing
2010年11月01日 21:02:59
8楼
变频器稍小了点,可减速使用。工作频率怎么还选51Hz这么大?如果你那里是60Hz的电源就当我没说。
回复
hero_2008
2010年11月01日 21:13:42
9楼
变频器技术问题厂家都无法解决的话,看看能不能在负载方面做做改善吧!
回复
zouys
2010年11月01日 21:48:03
10楼
这是在大陆,工频当然是50HZ了,我也觉得调51HZ是高了些,据说工频以下是恒转矩输出,对提高负载能力没什么帮助,但也有持不同意见的,我想上机试试,就是需要些理论依据。
区管,我觉得厂家没有解决问题,不知道是没找对技术服务的对象,还是他们在忽悠我们,比如我提出的一些输出电压只有350V、频率设定高于基频的原因等问题,他们都解释得含糊不清,难以信服。只是提出几点“正确设置变频器功率,频率,和降低载波”。
回复
psmmqhr
2010年11月02日 07:40:22
11楼
变频器小了。好像你的负载属于重载。所以变频器应当大一个级别。