图纸简介: 采暖系统按热水集中采暖分户热计量设计:室内采用共用立管的分户独立系统,每单元采用下供下回双管异程式系统,户内采用水平串联单管跨越式系统,每组散热器上设手动三通调节阀进行室温控制。href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4341&firName=%u91C7%u6696%u8BBE%u5907&secclass=4342&secName=%u6563%u70ED%u5668&allCount=118" target="_blank">

图纸简介:

采暖系统按热水集中采暖分户热计量设计:室内采用共用立管的分户独立系统,每单元采用下供下回双管异程式系统,户内采用水平串联单管跨越式系统,每组散热器上设手动三通调节阀进行室温控制。 href="http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4341&firName=%u91C7%u6696%u8BBE%u5907&secclass=4342&secName=%u6563%u70ED%u5668&allCount=118" target="_blank"> 查看散热器相关资料



附件名:20048161092664934358.zip

文件大小:116K

(升级VIP 如何赚取土木币)

zhengxufeng
2006年06月06日 21:40:26
2楼
感谢楼主提供图纸供大家交流。
看了一下图纸,几个问题讨论一下:
1。楼主过期的规范不在说明,可能楼主设计本工程时间比较早。
2。设计说明中应给出设计热负荷指标。
3。冬季室外平均风速:4.0m/s,现行规范取最多风向平均风速
4。采暖热媒按供水95C、回水70,对于塑料管采暖,设计温度偏高;
5。楼主未给出使用塑料管的S级,壁厚,塑料管应表注:De。
6。管道试压,塑料管和钢管是不同的,应分别给出。
7。缺少户内系统图。
8。本工程位于按传统方式设计的采暖小区内,热源及室外系统不能单独设置,估计是和传统采暖混为一个热源,应在入口加水处理设备。
9。建筑面层35~40,管道加保温,估计很难埋住,而且易开裂。
10。首层采暖平面图,主管道标高不明确,穿越室内,应设置暖沟。
12。 冬季采暖室外计算温度:-16度,楼梯间是否需要采暖?
13。分户计量,未设计热表及位置。
14。楼梯间管道标高不详细,主管道未设置固定支架。
如下图,穿越卫生间管道,值得商榷。