有时候家里突然停电马上就又来电了(时间很短也就1秒2秒钟)是什么原因?
wojv2009
wojv2009 Lv.7
2010年10月29日 12:57:51
只看楼主

有时候家里突然停电马上就又来电了(时间很短也就1秒2秒钟)是什么原因?不常有但每年都能遇上几次不知道什么原因!有懂的朋友介绍介绍!

有时候家里突然停电马上就又来电了(时间很短也就1秒2秒钟)是什么原因?不常有但每年都能遇上几次不知道什么原因!有懂的朋友介绍介绍!
免费打赏
ccccyq
2010年10月29日 13:52:59
2楼
是否因为有自动重合闸装置的缘故啊
回复
zyz8438
2010年10月29日 14:21:23
3楼
有两种可能:
1、本线路有重合闸功能,其重合闸成功。重合闸动作时间为1-2秒;
2、具有双电源切换功能,1路电源消失后,备用电源自动投入,其切换时间为1-2秒。
回复
tomely
2010年10月29日 16:45:31
4楼
或许虚接,字数你妹
回复
lxb_wydq
2010年10月29日 18:21:45
5楼
自动重合闸成功吧?
回复
bzshusheng
2010年10月30日 10:55:15
6楼

同意楼主的说法
回复
wojv2009
2010年10月30日 13:45:35
7楼


请问自动重合闸功能,在什么情况下允许重合闸?若是有故障的话岂不??????
回复
gdfsst
2010年10月30日 14:32:51
8楼
3楼正解。重合闸是只允许重合一次,就是考虑到线路确实有故障,重合后又跳了就不再重合了。手动分闸时不允许后果合,允许重合的情况很多个啊。可以搜索一下
回复
xiaosu0105
2010年10月30日 20:22:54
9楼
过流跳闸允许重合一次,速断跳闸不允许重合,当然这只限于架空线路或者电缆架空混网线路;纯电缆线路没有过流跳闸,速断就不允许重合了。
回复
wojv2009
2010年10月30日 20:54:21
10楼
谢谢楼上二位的解释!
回复
zyz8438
2010年10月30日 21:36:25
11楼
重合闸和备自投一般都有后加速保护。如果重合闸或自投到故障点,则会加速跳闸。
回复

相关推荐