漏电保护是否可以代替断路器
kcai_fly
kcai_fly Lv.2
2010年10月29日 09:45:33
来自于断路器
只看楼主

分厂里的几个配电箱里是否可以用漏电保护器来代替断路器?也就是说使用了漏保是否可以不用断路器了?

分厂里的几个配电箱里是否可以用漏电保护器来代替断路器?也就是说使用了漏保是否可以不用断路器了?
免费打赏
dopic
2010年10月29日 10:28:29
2楼
问题搞清楚再来问
回复
hqz159
2010年10月29日 10:40:43
3楼
提出的问题确实是不够清楚,好像不知怎么回答啊:L
回复
兰芳
2010年10月29日 11:12:11
4楼
漏电保护器只有漏电保护的功能,短路保护还要靠断路器,若是漏电断路器就兼有漏电保护和过流、短路保护的功能
就可以不用再另外加断路器了。
回复
kcai_fly
2010年10月29日 11:28:01
5楼
谢谢楼上兄弟!
回复
lingxuct
2010年10月29日 11:55:06
6楼
也就是说,有漏电保护功能的断路器,本身就是断路器,不用说替代断路器了。
回复
duxiaoyi1234
2010年10月29日 17:26:46
7楼
漏保是断路器加了漏电模块,在断路器的功能上增加漏电检测功能,问题问的有点奇怪。是
回复
ccccyq
2010年10月29日 18:23:00
8楼
漏电保护器和断路器中两码事,试想,没有断路器,三相短路时,漏电保护器能分断吗