剪力墙组合配筋时砼和钢筋强度为1的问题。。
lhwscut
lhwscut Lv.2
2010年10月28日 22:38:13
只看楼主

小弟在做一剪力墙结构,有剪力墙组合配筋时,钢筋加到很大时都过不了(甚至比两片墙计算值相加还要大),提示超筋,查看结果显示砼强度和钢筋强度为都为1..请问大家有没有遇到过这种情况。 ***** 配筋计算书 ***** 文件名称:MW-2-1 ================================================================================

小弟在做一剪力墙结构,有剪力墙组合配筋时,钢筋加到很大时都过不了(甚至比两片墙计算值相加还要大),提示超筋,查看结果显示砼强度和钢筋强度为都为1..请问大家有没有遇到过这种情况。

***** 配筋计算书 *****

文件名称:MW-2-1
================================================================================
构件类型: 约束边缘构件
抗震等级: 二级
钢筋强度: 1 N/mm2
墙分布筋强度: 1 N/mm2
混凝土强度: C 1
计算长度Lx0: 5850 mm
计算长度Ly0: 5850 mm
稳定系数ψ: 0.9948

组号 轴力 弯矩 弯矩 RE 总钢筋量 中和轴 中和轴
No. Fn FmX FmY Ag P Alf 配筋状况
0 15960.6 0.0 0.0
9086.5 0.0 0.0 16684.43 0.00 0.0000 超筋
各位置的钢筋量:
第 1号节点处的配筋量
11(墙核心筋): Ag= 490.90 mm2 D=25.00 mm
12(墙核心筋): Ag= 490.90 mm2 D=25.00 mm
13(墙核心筋): Ag= 490.90 mm2 D=25.00 mm
14(墙核心筋): Ag= 490.90 mm2 D=25.00 mm
15(墙核心筋): Ag= 490.90 mm2 D=25.00 mm
16(墙核心筋): Ag= 490.90 mm2 D=25.00 mm
17(墙核心筋): Ag= 490.90 mm2 D=25.00 mm
18(墙核心筋): Ag= 490.90 mm2 D=25.00 mm
19(墙核心筋): Ag= 490.90 mm2 D=25.00 mm
20(墙核心筋): Ag= 490.90 mm2 D=25.00 mm
区域面积= 1000.00 cm2 配筋量= 4909.00 mm2 配筋率= 4.909%
免费打赏

相关推荐