VRV系统中采用专用vrv新风内机与采用全热交换通风机有啥不同,那个成本高一点。
VRV系统中采用专用vrv新风内机与采用全热交换通风机有啥不同,那个成本高一点。
2楼
VRV新风机就是普通的新风机,只是把冷冻水换成了直接蒸发式的冷媒,
全热交换通风机是利用房间的余热,使用全热交换器,并不通冷水或冷媒,
回复
3楼
VRV系统两种形式:
1、新风由VRV新风机处理,新风机带室外机,常规室内机不承担新风负荷;
2、新风由全热交换机处理,室内机承担全热回收量之外的新风负荷;
新风机的成本肯定比交换机要高,但全热交换机的新风负荷有一部分会由室内机来负担,要增加室内机的投资。总体来说,应该还是全热交换机的方案便宜些。
回复