12楼
规范有误,我认为在中危险级下,64个,
回复
13楼
当然只要计算到作用面积即可,但管径不一定!
比如中危险级流量大约在26L/S,如果管径取100,那么1000i为180.65,如果取管径150,那么1000i为30.36,很明显,如果最不利作用面积到水泵的管道距离为100米的话,水头损失就相差约15米,如果是500米呢?这就是一般为什么自喷主干管用150而不用100的原因。
回复
14楼
居士说的很有道理,
我也认为计算到作用面积后的管径是否增大,
主要是从水损考虑。
回复
15楼
先按作用面积计算,然后用计算出的流量和要求的强度比较只允许大与此值。这样也可以检验你的喷头设计的是否合适是太疏还是太密。若是太密且不可调,则选泵时可要注意,别选小了!
回复
16楼
我认为这里有很多人对规范误解,规范哪一条规定DN100管控制64个喷头以下,所谓作用面积只是发生火灾时喷淋系统扑救的最大面积,超过该面积喷淋系统就意味着失去意义了,(即表示该系统对火灾无能为力了)所以规范所规定的设计秒流量为最不利点处作用内喷头同时喷水的总流量。所以如果属轻或中I危险级的喷淋系统,通过计算水泵出口管径可能只需DN100就可以了(就算报警阀控制的喷头数有800个)。
回复
17楼
与楼上有同感
回复
18楼
8951
--------------------------------------------------------------------------------
新规范已不允许用作用面积法计算,要用特性系数法计算。
---------------------小弟不知道啊,where?
回复
19楼
我也没见新规范,这个问题困扰多年,谁有正确答案?
回复
20楼
《自喷规范》中9.1.3条qi为最不利处作用面积内各喷头节点的流量,此解释是不是指计算就按特性流量法计算?但条文说明好象按面积法计算。真让人糊涂。如果规范直接指出用特性流量法或面积法计算,那该多好。
回复
21楼
顺便问一下,预作用自喷系统中充气管道的体积怎样计算才更简便?
回复