自动喷水灭火系统管道水力计算方法
weishijun
weishijun Lv.3
2002年06月02日 10:39:52
只看楼主

a.作用面积法;b.特性系数法。

a.作用面积法;b.特性系数法。
陈赛嫣
2002年06月06日 12:25:24
2楼
在自喷设计中是不是在最不利的作用面积内算出的管径多大,接下来的整个系统的管径就多大呢?
回复
xiongpr
2002年06月10日 13:32:20
3楼
不是,管径对应的喷头数规范有限制
回复
q131427
2002年06月11日 13:24:11
4楼
这个问题我也正想问一下各位大侠,因为规范上根本没有提这点。
回复
8951
2002年06月12日 11:18:19
5楼
新规范已不允许用作用面积法计算,要用特性系数法计算。
回复
kc900
2002年06月12日 21:32:38
6楼
无论如何计算到作用面积后管径不变
回复
8951
2002年06月13日 11:08:02
7楼
to 楼上:
喷头数超过规范的规定也不变吗?
回复
liangchengkai
2002年06月21日 10:26:36
8楼
应该以水头损失的控制做为管经控制的标准,
同时考虑规范规定的DN100管不超过64个喷头!
回复
zb-cxy
2002年06月25日 17:12:02
9楼
我的观点是:管径由喷头数控制,计算纯属理论!水头损失由经验决定!(供参考)
回复
cwm
2002年06月26日 21:37:06
10楼
计算是应该的,特别是对于将来消防局需要你的计算书呢!
我觉得手算比较困难,用软件就好多了。试一试理正软件吧,计算喷洒系统非常好的!
回复
lazydog
2002年06月26日 22:40:36
11楼
就算按喷头数计算吧,是否计算到800个就是最大管径呢?
回复

相关推荐

APP内打开