发现一个综保不正常逻辑
lingxuct
lingxuct Lv.18
2010年10月28日 12:29:39
来自于继电保护
只看楼主

在一个等级较高的变电所开关柜更新时发现,ABB的REF615综保,一个保护动作出口后,会闭锁其他所有的保护!如:低周减载动作后(如果出口压板是解开的————线路不跳),其他的保护——速断、过流、零序全被闭锁!如果零序动作后,压板是解开的(线路不跳),其他速断、过流全被闭锁!现还不知道能不能改这种保护逻辑。

在一个等级较高的变电所开关柜更新时发现,ABB的REF615综保,一个保护动作出口后,会闭锁其他所有的保护!

如:低周减载动作后(如果出口压板是解开的————线路不跳),其他的保护——速断、过流、零序全被闭锁!

如果零序动作后,压板是解开的(线路不跳),其他速断、过流全被闭锁!

现还不知道能不能改这种保护逻辑。
免费打赏
zyz8438
2010年11月08日 07:48:18
12楼
543也有这么高故障率?