一个长85米,宽50米的建筑,8层层高3.8米。每层做空调房间在4个角位处,主机位被业主定在角位的阳台,请问用多联机系统可否两层一台主机?
一个长85米,宽50米的建筑,8层层高3.8米。每层做空调房间在4个角位处,主机位被业主定在角位的阳台,请问用多联机系统可否两层一台主机?
12楼
什么是多联空调啊,能解释下不,谢谢了,我是新手
回复
13楼
多联机是一个外机带好几个内机,也叫一拖多。现在很流行这种多联,因为安装方便省时省力还好用!
回复
14楼
你问问美的厂家的他们建议你们做64HP吗
回复
15楼
四个角的面积有大多大,能放几台室外机?如能放得下,且通风散热良好,跨两层不是问题。
另外,多联机第一个分歧管到最远端不超过40m。并不是告诉我们可以随意挑战40m极限。还得要考虑分歧的数量等因素
回复
16楼
每两层一套系统很实际!!!
回复
17楼
只要满足多联机的规格就可以了,不过到时候肯定衰减的特别厉害
回复
18楼
可以,但不同厂家设备对铜管长度,高度差都有极限要求,不同厂家要求不同
回复
19楼
遵循厂家对管道和容量的原则就OK了!
回复
20楼
48匹是够两层用,阳台外机位有余。
回复
21楼
各位的意见对以后做方案都很有帮助,感谢
回复