一个长85米,宽50米的建筑,8层层高3.8米。每层做空调房间在4个角位处,主机位被业主定在角位的阳台,请问用多联机系统可否两层一台主机?
一个长85米,宽50米的建筑,8层层高3.8米。每层做空调房间在4个角位处,主机位被业主定在角位的阳台,请问用多联机系统可否两层一台主机?
2楼
可以,只要容量能匹配。
回复
3楼
多联机系统有这样一个参数:第一分歧管到最远一个末端的距离小于等于40米,一个85长的建筑无论分歧管在哪都不能满足这一条件。
回复
4楼
:) 如果是实际问题的话可以解决 因为内机并不是装在边缘。另外 内机可以拖风管过去。
如果是考试题目的话,理论上是不可以的。
主管道最远室内机《=40米的限制,在一些情况下可以延长到90m。条件如下:
1、最远室内机-最近室内机《=40m;
2、每台室内机至最近分歧管《=40m;
3、总管长《=1000m
(daikin)
回复
5楼
85米x50米x2层=8500平米
就算你制冷面积只有5000,那根据这个层高至少也要1000kw的机组吧
多联机的最大不过48HP,也就是100多千瓦
你自己想吧
就算你一个角放一个外机,那4台也就5,6百千瓦(如果能放下的话!)
也不够啊
回复
6楼
长度是85米,你可以把第一分岐器放到中间来不就可以了吗?
还有楼上说的最大48HP,美的格力最大都做到了64HP
回复
7楼
原来是有风柜,太多隔断要做多联空调,每层约40匹。
回复
8楼
是实际问题。广州某军医院
回复
9楼
实际我把分歧管放中间,如果不行就丢脸啦。不过有格力的人居然两层一主机,报价超低,真不知怎么配的。
回复
10楼
CN兄,好久不见了。楼主提的问题是可以解决的,把第一分歧管放到合适的位置即可。至于外机位置多大,我们都不知道。只能讲理论的东西,大金能作到的,格力同样可以。
回复
11楼
直接膨胀式的多联机,单个系统的最大容量是受到限制的(一般在50匹左右)
如果容量过大,会有安全隐患。曾经出过人身伤害事件。
回复