求助:特征周期内插法疑问
nemozjp
nemozjp Lv.3
2010年10月27日 21:58:11
只看楼主

《建筑抗震规范》(GB50011-2010)P292提到“...允许勘查报告说明该场地介于两类场地之间,可按规范条纹说明的图确定特征周期”附图如下。请教图中 粗虚线 代表什么意思?(比较2010规范与2001规范粗虚线为明显差异)[ 本帖最后由 nemozjp 于 2010-10-27 22:03 编辑 ]

《建筑抗震规范》(GB50011-2010)P292提到“...允许勘查报告说明该场地介于两类场地之间,可按规范条纹说明的图确定特征周期”附图如下。
请教图中 粗虚线 代表什么意思?(比较2010规范与2001规范粗虚线为明显差异)

[ 本帖最后由 nemozjp 于 2010-10-27 22:03 编辑 ]

地震.gif

免费打赏
zhugeguang
2010年10月31日 18:41:54
2楼
以新抗规292页图7上0.3s上下的粗虚线:上虚线:为500+500x15%=575m/s,下虚线为500-500x15%=425m/s.竖向分别在分界线的左右15%,画粗虚线。
回复
nemozjp
2010年11月01日 16:33:32
3楼
明白了。谢谢!感谢热心回答。
回复
gongym3053
2015年01月07日 16:14:00
4楼
图中的精线表示特征数值,如15M,150M/S,等等,那个时候的值T=0.40s等等。
回复
cof1560237649742
2022年08月23日 20:11:30
5楼

按抗震通用规范,界限值±15%这条线的特征周期就等于该场地类别时的特征周期,实际该值与按图内插的数值有很大出入的。比如,覆盖层厚度85m,剪切波速172.5,按规范特征周期就等于0.45,按图内插0.516,