建筑工程上 等电位联接线能不能跟防雷引下线连在一起,原来我们的工程卫生间局部等电位就是从柱上的防雷线引到的卫生间等电位扁铁,这样做行不行

建筑工程上 等电位联接线能不能跟防雷引下线连在一起,原来我们的工程卫生间局部等电位就是从柱上的防雷线引到的卫生间等电位扁铁,这样做行不行
免费打赏
yaoxiaopeng
2010年10月27日 20:04:52
2楼
请问什么叫等电位,搞明白你就知道能不能跟防雷引下线连在一起了。
回复
shuaiqicaimi
2010年10月28日 08:28:07
3楼
:victory: 看样子是不能联接在一起的 :lol
回复
lxt9607
2010年10月28日 14:02:21
4楼
为什么不能连,有充足的理由么
回复
hitee_lg
2010年10月28日 17:03:54
5楼
我现在做的工程,监理也是要求卫生间局部等电位和防雷引下线焊接。我认为不是很合理,一方面没有真正和户内配电箱PE线相连,其次如果真的发生雷击,会有大电流导入的问题。
回复
dianqipanli
2010年10月28日 19:25:15
6楼
卫生间局部等电位要是连接应该和总等电位连接,不宜借用防雷引上线。最好用25x4镀锌扁钢从总等电位箱配出,如果利用柱筋最好另选。下面接总等电位,上面引进卫生间。不过,与防雷引上线连接也没有那么可怕,引上线是接地的,遭雷时,局部等电位处似乎不会对地有多高的电压,当然,要保证引下线和局部等电位接地可靠。
《等电位联结安装》02D501-2中,局部等电位是从照明箱的PE汇流排连接的,并且卫生间插座PE线与局部等电位连接。
回复
加肥猫
2010年10月29日 09:26:40
7楼
引下线为什么不可以共用,雷电只会沿最短路径向大地传输,不用担心侵入住户。
回复
xyl509
2010年11月01日 22:46:54
8楼
看来还的好好的学习呀
回复
hero_2008
2010年11月01日 23:53:36
9楼
不可以跟防雷引下线直接连接,LEB局部等电位联接端子板应连接到低压配电箱的PE排。
回复
gdx8785
2010年11月02日 10:41:56
10楼

为什么要“连接到低压配电箱的PE排”?这低压配电箱在卫生间内?
回复
hero_2008
2010年11月02日 11:50:30
11楼

当然是用线连接啦!
回复