----------------------中频加热炉是否会引起正泰XJ3-G相序保护器误动作----------
mytheresa
mytheresa Lv.7
2010年10月27日 10:29:24
只看楼主

本帖最后由 mytheresa 于 2015-5-19 21:06 编辑 空压机电气控制中用正泰XJ3-G相序保护器保护压缩机不反转,在离空压机30米,40米,50米,60米分别放置着6台中频加热炉。频率25000,功率忘了。车间为轴承锻造车间,共有6条生产线,锻造不同型号的轴承,每个生产线配一台中频加热炉,当开启3条线时压缩机正常工作,全开启时相序保护器动作,压缩机停止工作。开启两台压缩机(炉子全开,锻造设备全开),一台把相序保护器去掉压缩机正常工作,另一台合上电源,相序保护器一会保护一会正常,基本上是一两分钟保护一次。三相电源电压395,392,396

本帖最后由 mytheresa 于 2015-5-19 21:06 编辑

空压机电气控制中用正泰XJ3-G相序保护器保护压缩机不反转,在离空压机30米,40米,50米,60米分别放置着6台中频加热炉。试问:相序保护器动作是否为中频加热炉干扰,要是干扰怎么测出来啊。

相关推荐

APP内打开