想请教一下各位,4P的断路器的多用于什么场合?
nicole_s
nicole_s Lv.2
2010年10月26日 17:13:12
来自于断路器
只看楼主

想请教一下各位,4P的断路器的多用于什么场合?我发现GCK里与发电机联络的柜子里,一般都采用4P断路器的,求解

想请教一下各位,4P的断路器的多用于什么场合?我发现GCK里与发电机联络的柜子里,一般都采用4P断路器的,求解
老灰兔子
2010年10月26日 21:47:02
2楼
允许断开(或必须断开)PEN(或N)线的三相四线供电线路。
回复
xysdar
2010年10月26日 22:02:59
3楼
三相四线供电线路。TN--c TN-s 系统!~~~
回复
jzx0476
2010年10月26日 22:05:45
4楼
楼上的问题的回答有点不全面。
1P、2P、3P、4P指断路器的极数,电相序的排序是A、B、C、N。ABC指三相电的火线,N指三相四线的零线。1P断路器可接任意一相火线,2P断路器可接任意一相火线和一零线,3P断路器接三相火线,但前后相序要正确,即ACB。

如果你负载的设备额定电压是220V时,就可以用1P或2P的断路器,如果是380V,就需要3P或4P了,对负载设备不需要零的就只选3P就可以了,如电动机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了,而且还要带漏电保护功能的断路器,这是为防止漏电事故,保障人身安全是必须的要用的。

接线时需要注意的是:如果在同一个楼层里面,需要引出的1P及2P断路器较多的话,注意保持A、B、C相电的平衡,从总开关所引出的断路器ABC相要均衡引出,否则就会使总断路器使用寿命下降。
1P一般用在照明控制1根火线使用,2P是控制1火1零的,3P一般用于3相电器,4P用于3相4线的。
回复
taowei629
2010年10月26日 22:14:12
5楼
4楼解答很详细,受教了。
另外,TC-C的PEN线能断吗?PE不是不能断的吗?
回复
king_flly
2010年10月27日 08:11:56
6楼
非常感谢四楼详细讲解,受益匪浅!
回复
nicole_s
2010年10月27日 08:27:32
7楼
4#解析的很易懂,谢谢了:handshake
回复
hsa8
2010年10月27日 08:38:16
8楼
支持4楼的,分析的好!::time:
回复
ccccyq
2010年10月27日 08:40:23
9楼

新民规有规定,用于电源转换及联络的开关要用4极
回复
hvelectric
2010年10月27日 16:08:02
10楼
4#解析的易懂,谢谢:time:
回复
yige2915
2010年10月27日 20:15:16
11楼
学习了,受益匪浅!
回复